冷库开机3小时,压力保护。是堵还是缺氟

[复制链接]
发表于 2014-2-26 13:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷库,放麻辣成品的。3匹雪梅机头,丹佛斯内平衡膨胀阀,风冷蒸发器。库温要求-15度。空库能降到-15度,并按设置停开机。库里放满货后,开机3小时后,压机停机。此时库温才-5度,几分钟后又自动开机,温度就在-5度降不下。开机运行时高压10KG,低压2-3KG之间。膨胀阀结霜,低压回气管结霜到压机低压阀门,干燥瓶温度常温。3小时后,高压9KG,低压0KG,其它与运行时一样。(散热器才清洗。温度传感头是好的,试移了一下感温头,也没用)就是在-5度就停机了,怀疑低压保护。请大家分析一下
发表于 2014-2-26 14:19:34 | 显示全部楼层
是不是货物堆积太密集,致使感温器只是感觉到附近的温度达到要求后自动停机啊
发表于 2014-2-26 15:08:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-26 15:31:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-2-26 15:38 编辑
力博特 发表于 2014-2-26 15:08
原因:
气温低,清洗散热片,造成散热量过大,高低压过低。因补氟过多,造成过冷度增加,流量增加,造成压 ...


你又知道人家补f过多?你是神啊?千里眼?
发表于 2014-2-26 15:37:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-2-26 15:39 编辑

观察视窗满液(无气泡),哪就是东西摆放过多过密,造成气流短循环(循环差),还有就是超过原来设计的储藏量,不停机蒸发器结厚霜,制冷变差,先强制除霜数次,观察蒸发器的化霜乾淨没?乾淨了,腾出一些空间(减量不要放太满太密),先这样试试吧,别听人瞎扯乱搞。

评分

参与人数 2威望 +4 收起 理由
乌海宇翔 + 2 正解!
非不能而不为 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-2-26 15:40:26 | 显示全部楼层
我觉得缺氟
发表于 2014-2-26 15:41:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-26 15:08
原因:
气温低,清洗散热片,造成散热量过大,高低压过低,过冷度为“0”,呈缺氟现象。
后因补氟过多, ...

你中毒啦,赶紧打119就医啊。
发表于 2014-2-26 15:41:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-26 15:44:51 | 显示全部楼层


结霜到压机低压阀门

这样会缺F?哪裡学的?
发表于 2014-2-26 15:50:16 | 显示全部楼层
化霜电路也查一查,除霜週期对吗?(4~6小时化霜一次,一次20~30分,化霜终止温度15~20度,滴水时间1~3分钟,蒸发器风机重新运转温度0C),电热管正常吗?有些用户手贱,喜欢随意乱调。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:58 , Processed in 0.074187 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表