楼主: 领袖的力量

冷库开机3小时,压力保护。是堵还是缺氟

[复制链接]
发表于 2014-2-26 16:05:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
既然空库温度正常,就可以排除温度传感器和压力保护,应内查内分机风道和化霜问题,内风机周围不要摆放太多东西。
发表于 2014-2-26 16:11:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-26 15:08
原因:
气温低,清洗散热片,造成散热量过大,高低压过低,过冷度为“0”,呈缺氟现象。
后因补氟过多, ...

没有清洗冷凝器时和你的报纸道理不是一样?为什么还要维修?动不动就想用报纸,还有别的新鲜玩意儿没?
发表于 2014-2-26 18:16:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-26 18:38:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-26 18:41:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-26 18:16
没有清洗室外机,只是故障不明显而已。但隐患依然存在。何时补的氟只有楼主知道。

本人认为:这是典 ...

1 2 3 4  一个也不用,最冷的天都过去了,那个时候都可以用,天暖了还用报纸,到夏天老哥还有什么高招?
发表于 2014-2-26 18:46:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-26 18:16
没有清洗室外机,只是故障不明显而已。但隐患依然存在。何时补的氟只有楼主知道。

本人认为:这是典 ...

如果天特冷,直接停掉风机判断不是更省事?报纸我是不会用,现在报纸不好找。
发表于 2014-2-26 18:51:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-26 19:56:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-26 18:51
在你那里-25度气温有吧,机房需要制冷将室温降至22度。你想想用什么办法来解决

你先解释一下,冷库和机房空调的区别?空调毛细管和膨胀阀的区别?我再回答你的问题。
发表于 2014-2-26 20:15:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-26 20:25:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-26 20:15
在我的眼里,冷库和机房空调它们大方向没有任何的区别,毛细管与膨胀阀也是如此,否则也不会在众多板块 ...

这就是你老挨板砖的原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:05 , Processed in 0.072077 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表