是膨胀阀坏了吗

[复制链接]
发表于 2014-2-21 19:47:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
秋冬季节,气温低,散热风机高速运转,制冷差,库内降不下温,膨胀阀出口结冰坨。
制冷差,不能说降不下温,是单位制冷量减小;膨胀阀出口结冰坨,不就是典型的过冷度太大引起的吗?过冷度太大,就不要把你北方动不动0摄氏度以下的温度套到南方这边来!

   很多师傅都建议“调阀-补氟-查化霜电路”,不认可冷凝温度和液管温度对低压的影响。
调阀,你的理解就是不是关小就是开大吗?人家是让调节至中位!补氟,你见几个师傅提出压缩机结霜还补氟的?还只有你说,补氟可以提高制冷量,哎!查化霜电路,难道说这也是错的思路?
   
   应该说冬季散热量过大,补氟是可以提高制冷量的,它可以加大压差,加大过冷度。将氟加准点,部分系统是可以应付冬季缺氟现象的。部分系统压机会结霜的。
在这里,也就你会说补氟可以提高制冷量,还加大过冷度,过冷度不够大?加准点,需要加吗?还应付缺氟现象,部分系统压缩机会结霜,你把中国N多设计师当猪头了!!!
   冬季补氟后,气温转暖,冷凝温度升高,压差增大,流量增多,,因液体过冷,制冷量增加,膨胀阀也是控制不了的,此时就会出现压机结霜现象。这是肯定的。到空调板块问一下就知道了。
把这段话放到上面那段话好好咀嚼一下吧!

外风机不受控制,内机结霜,风速过小,补氟过多,调阀过大,都会造成压机结霜。具体情况还需现场确认。
再把这段话放到很多师傅的那些建议里面去再次咀嚼一番!
冬季补氟过多只是一个调侃的说辞而已。

你够牛X,就没有人会你说一句话,别人就马上反驳你!要么跟我学,不懂,我不吭声!
我看你很执著的在学习,这点可以肯定,你是在恶补知识,要不然怎么去博弈,对吧!但是,你不得不恨自己的消化能力有限。谁是谁的老师?每个人都有一片不同的领域,在共同领域里,我们需要做的只是达成共识,这才是真真正正的能量!

评分

参与人数 2威望 +7 幽默 +3 收起 理由
荣昌制冷 + 5 十分精辟!
乌海宇翔 + 2 + 3 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2014-2-21 20:35:58 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-2-21 19:47
秋冬季节,气温低,散热风机高速运转,制冷差,库内降不下温,膨胀阀出口结冰坨。
制冷差,不能说降不下 ...

用不停的打仗来提高战斗力是最快的做法,   (中计了?)

  有些地方还是要佩服他的。
发表于 2014-2-21 21:39:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-21 22:11:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-21 23:16:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-21 22:11
你对春夏秋冬过冷度的变化规律可能不大了解,对上述问题的理解才会有偏差,
单开贴探讨过冷度吧,可以逐一 ...

你不要老是在 空气调节和制冷技术 上来回切换!
多去熟悉一下毛细管系统和膨胀阀系统   (压缩机   冷凝器  膨胀阀   蒸发器   不同工况《应用范围》下的选型设计)。你可以把制冷技术理解得很简单,也同样可以理解得很复杂,看个人认知能力!
春夏秋冬的任何变化规律在我的试验平台跑过N次   
依我看,给你几套制冷设备调试,不见得有什么技术背景可言!实验不是实践!
我是懒得跟你掰,手头上的工作忙到晚上12点,论坛的帖子也只是看看关注下,确实没有多余时间!
你和"lkk"玩吧!越战越勇!
   
发表于 2014-2-21 23:22:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-21 22:11
你对春夏秋冬过冷度的变化规律可能不大了解,对上述问题的理解才会有偏差,
单开贴探讨过冷度吧,可以逐一 ...

你开个帖子也可以,看你的理解。有不同的意见我会回帖!
发表于 2014-2-22 08:01:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-22 22:25:41 | 显示全部楼层
前提:冷凝压力不变,过冷度越大制冷量越大!
    制冷剂的过热和过冷都会影响制冷量的变化,在一定范围内是有利的,过冷液体简单一点说就是液体制冷剂释放显热的一个过程,以R22为例,在压焓图可以看出过冷可以增加蒸发时的焓变量,即增加制冷量。但是在实际的运行中,过冷会导致制冷剂蒸发不完全,以致制冷量将低。制冷的过程我们取的冷量主要是临界变化的潜热,制冷剂由液体变化为气体的热量,所以在低温库中会设有过冷器 回热器。以前另外的土地上出现过就“过冷度”的争议!在此,奉劝那些不要拿着“前提”的后半截去唱高调!
    实际上,过冷就是改变膨胀阀后的气液混合物里液体含量,因为制冷就是靠液体蒸发吸热的,液体含量越高,吸热能力越强:自然制冷量也随之提高!
    过冷度的变化与不同会引起冷凝器的三个区(过热 两相 过冷)传热温差 换热系数 换热面积的变化和系统的COP相对的变化
    以一套标准配置的制冷设备来讲(前提:匹配)
    冷凝压力过低的原因:压缩机本身 系统热负荷 冷凝器热交换 制冷剂充注量等方面
    《冬天冷凝效果好,冷凝压力过低,节流前后的压差就小,通过节流装置的制冷剂质量流量下降,对蒸发器的供液量就下降(大量液态工质聚集于冷凝器内,单位质量循环量减少),蒸发压力温度降低,制冷量下降,回气过热度增加。压缩机吸气比容增大,排气过热度提高,压缩机工作温度提高;》 《然而对于膨胀阀节流的系统,通过膨胀阀的工作原理可知,膨胀阀开启度将会变大。制冷剂流量增大,过热度降低,甚至压缩机回液,且周而复始!》其实通过分析了解膨胀阀节流与毛细管节流的不同,便知以上的观点都成立。也是为什么空调冬天制热补氟的原因所在。冬季空调补氟的错误方式,从设计上讲,现在的空调为什么有辅助电热就不难理解了!所以,膨胀阀系统通过补氟提高冷凝压力和节流前后的压差,是不能起到提高制冷效率和增大制冷量的,不切实际!(与其相关有  压缩机排气量 冷凝器面积  蒸发器面积  过冷度  回气过热度  排气过热度  制冷剂质量流量  压缩比等综合分析,时间原因这里不作分析!)
    为防止以上问题的发生,保证系统的正常运行,现有制冷系统常规装置都有一个最低冷凝温度的限制值,风冷水冷不相同,这里就得说到长江的南面,为什么减配冷凝风机控制器和冷凝压力调节水阀!北方出了  啦啦啦卖报的小行家,南方就回应是干吼!
    有人说过,定性一件事很容易,定量却很难!以上小部分内容来自互联网!

评分

参与人数 2威望 +7 幽默 +7 收起 理由
乌海宇翔 + 2 + 2 学习!
荣昌制冷 + 5 + 5 家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-2-25 14:42:57 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-2-26 17:05:28 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-2-22 22:25
前提:冷凝压力不变,过冷度越大制冷量越大!
    制冷剂的过热和过冷都会影响制冷量的变化,在一定范围内 ...

您是专业的吧?能不能开贴写个关于季节跟过冷文章?小弟连过冷到底是什么还不知道。或者推荐部书看看也行!最近小弟在公司搞设备晕头转向,你们讨论的都似懂非懂,非常不爽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 16:41 , Processed in 0.068714 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表