一冷库开机后,整个压缩机头全结霜了。是膨胀阀坏了吗
发表于 2014-2-20 13:03:35 | 显示全部楼层
看视窗吧,饱合液态(无气泡)就是冷媒过多,不饱合液态(无满液有气泡)是冷凝压力未做调控(冷凝器在气温低时显得过大),过冷度过大,水冷的关小水阀,风冷的停止一颗风机运转试试。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
非不能而不为 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-2-20 15:26:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-20 18:34:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-20 15:26
应该是冬季补氟过多,过冷度大,气温转暖,流量增加,制冷量增加,压机结霜。

气温,阀前液管温度(用 ...

又在把脉了,蒙古大夫。
发表于 2014-2-20 18:36:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-20 15:26
应该是冬季补氟过多,过冷度大,气温转暖,流量增加,制冷量增加,压机结霜。

气温,阀前液管温度(用 ...

这几天气温有转暖吗?我这里难得合欢山都下20CM的雪了,听说今晚更冷。别再忽悠了,先打个草稿吧。
发表于 2014-2-20 18:40:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-20 15:26
应该是冬季补氟过多,过冷度大,气温转暖,流量增加,制冷量增加,压机结霜。

气温,阀前液管温度(用 ...

你都知道人家有去补过F了?万一没有补F呢?会不会又说被小偷补F了?用户都不知道了。
发表于 2014-2-20 20:08:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-2-20 18:40
你都知道人家有去补过F了?万一没有补F呢?会不会又说被小偷补F了?用户都不知道了。

是很有可能的事,并不是没有这种可能!
发表于 2014-2-20 20:09:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-20 21:21:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-20 15:26
应该是冬季补氟过多,过冷度大,气温转暖,流量增加,制冷量增加,压机结霜。

气温,阀前液管温度(用 ...

应该是冬季补氟过多,???
就只捏着你那点不放!就拿你说的这点来说,不等到天气转暖,补氟过多,在冬天就不会结霜吗?气温转暖了,制冷量就一定增加吗?真不知你怎么认识毛细管和膨胀阀的
发表于 2014-2-21 07:36:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:55 , Processed in 0.067640 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表