[日用] 家用220v交流电一户装了二只电子表一只表不用电但每月抄到字

[复制链接]
发表于 2014-1-22 18:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我表妹家装2只电子表(供电部门装),一只表是家用,一只表以前开棋牌室,好几个月不开了但每月表上都有几十度电,我去看了2只表的零线供用现在把它分开,测试不短路、不知什么原因求助。
发表于 2014-1-23 20:27:41 | 显示全部楼层
有漏电的地方
发表于 2014-1-23 20:59:55 | 显示全部楼层
看看有没有人**。按说不该有字。
发表于 2014-1-23 22:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
每个月有几十度电,那耗电量不小啊!应该不会是线路漏电,如果房间里的所有用电全断开了的话,排除电表本身的问题,最大的可能就是这间房子的用电不是独立的,它的线路上还联了另外房间的用电装置(棋牌室是后装修的吧?)
发表于 2014-1-26 08:53:29 | 显示全部楼层
把电表的的空开断开,再看一下。
发表于 2014-1-26 16:25:19 | 显示全部楼层
如果不用电可以把表上火线拆掉,还走的话那就是表的问题了
发表于 2014-1-26 18:41:44 | 显示全部楼层
一定是有电器电路在使用此表啊!很简单,拉下表下口开关,表不供线路电了,就解决了!
 楼主| 发表于 2014-1-30 08:24:46 | 显示全部楼层
谢谢大家参加讨论,电表已换过,我在(ˇˍˇ) 想~零线供用可能引起不用的那只表有字。
发表于 2014-2-3 20:47:44 | 显示全部楼层
火线和零线接反了
发表于 2014-2-9 16:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱华电子 于 2014-2-9 16:19 编辑

电子表有防窃电功能,用电流表测下电流吧!可能是因为布线原因或线路问题