请教大家一个问题压缩机缸头结霜是怎么回事应该怎样处理

[复制链接]
发表于 2014-1-24 20:20:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
少一色 发表于 2014-1-24 18:42
如果二位找不到机器,无法练习过冷度的取值方法,我可以给二位提供几张现场拍摄照片,介绍一下冷凝温度与液 ...

省省吧,你自己去幻想吧。
发表于 2014-1-24 20:41:11 | 显示全部楼层
从年初干到年尾,从那边干到这边!!@#$%^&*!@#$%^&*
欢欢喜喜中国年
发表于 2014-1-24 21:14:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-24 21:20:57 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2014-1-24 21:14
打嘴仗的时间你说的太少了,5X 才是真实的时间。

冷媒液化的过程是潜热(相改变,温度不变),在没有饱和液态之前液化都是等温(过冷度=0),有过冷度是在饱和液态之后,过冷度的高低是看液管长度定,所以有过冷度一定是饱和液态,阀前一定是满液,是满液就不可能缺F。从年头骂到年尾就属你一人。
发表于 2014-1-24 21:23:37 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-1-24 20:41
从年初干到年尾,从那边干到这边!!@#$%^&*!@#$%^&*
欢欢喜喜中国年

做事要有始有终,,,,,,
发表于 2014-1-24 21:25:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-1-24 21:23
做事要有始有终,,,,,,

始终----终死!!!
发表于 2014-1-24 21:28:08 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2014-1-24 21:14
打嘴仗的时间你说的太少了,5X 才是真实的时间。

你只剩下一条内裤啦,再输就无地自容了,这样修理你也让你学到不少奇门遁甲的功夫啦,待你不薄了。
发表于 2014-1-24 21:32:45 | 显示全部楼层


中华民 国的国歌,最后一句(贯彻始终),当然奉为圭臬囉。
发表于 2014-1-24 21:37:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-24 21:43:47 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2014-1-24 21:37
无论是冰箱还是冷库,即便是膨胀阀也是如此,给出的制冷数据下限均标示的阀前液管温度在30度左右。冷凝温度 ...

你老真是健忘,可能要去看脑神经内科,你自己发的图都忘了,那个图是一个抛物线,顶点是冷凝温度30C,30C以下就比对30~50C的制冷量,呈左右对称,当然不需多此一举标示,用点脑袋吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 11:32 , Processed in 0.064417 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表