楼主: 277713141

请教大家一个问题压缩机缸头结霜是怎么回事应该怎样处理

[复制链接]
发表于 2014-1-22 10:21:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最终稳定状态指的是库温处在一个不再下降状态下(最低温度)。
 楼主| 发表于 2014-1-23 14:16:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-22 09:09
柜内-22度,气温15度,有外机控制器,风机应该是停3-5秒,转3-5秒,高压在10-13kg变化,
液管温度低于 ...

我见过一个系统从储液罐出来的液体还经过板式冷凝器冷却后送入蒸发器,而且进气部分的管子都用了保温的,液管28-32度并不标准吧!
发表于 2014-1-23 14:34:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:13:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-23 14:34
以外机冷凝器出口液管温度与手温相当为准,约在27度左右,过冷度3-4k。压力1.1Mp±1左右,
二次冷却或与 ...

过冷度3-4k是啥子意思啊?请教下,谢谢
发表于 2014-1-24 14:02:53 | 显示全部楼层
双特别多是不是该化霜了?
发表于 2014-1-24 14:04:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-24 17:58:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-24 14:04
过冷度就是:高压压力对应的冷凝温度-冷凝器出口液管温度=温度差(单位k)。
冰箱过冷度1k左右,冷冻库3 ...

如果过冷度太大,冬季压机会结霜的,夏季会高压过高
如果过冷度太小,呈缺氟现象


结不结霜是看蒸发器的结霜状态(多寡),有过冷度就不可能缺F。哎!怎麽办?你病得不轻啊。
发表于 2014-1-24 18:28:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-24 18:37:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-24 18:42:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽