问下冷库正常工作的高低压力各式多少,还有看下这图这机组是多大的

[复制链接]
发表于 2014-1-20 22:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 缒逸锝鑀 于 2014-1-20 23:31 编辑

如题一般冷库机组的高低压运行压力是多少,我们去维修了一个冷库冻肉的。。氟利昂漏完了,漏处理好了加氟利昂不知道加多少合适。。现在的运行压力是抵押在1个压,高压接近11个压的样子。。还有我以前没有修过冻库也不知道这机组是多大的。。只拍了照...还有我们这里的温度白天在10度左右,晚上几度吧
QQ图片20140120225504.jpg
QQ图片20140120225537.jpg
发表于 2014-1-20 23:13:20 | 显示全部楼层
    看不到任何可用的数据,比如铭牌!看压缩机外观为比泽尔压缩机,由于用在低温库,又是4缸压缩机,比泽尔单级低温4缸半封压缩机最大匹数20匹!加上描述的内容参数不详,比如现在的1公斤低压对应的库温是多少摄氏度?加注制冷剂到低压截止阀挂霜为止,以上代表个人观点,只提供参考!

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
松树果 + 5 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-1-20 23:17:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
所有压力都要看对应的温度和工况
 楼主| 发表于 2014-1-20 23:22:34 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-1-20 23:13
看不到任何可用的数据,比如铭牌!看压缩机外观为比泽尔压缩机,由于用在低温库,又是4缸压缩机,比泽 ...

我们也是晚上加班弄的,明天再去拍张机子的参数。。还有我们走的时候低压在1公斤左右。。高压室11公斤的样子。。那时候的库温在0度左右,因为当时有工人在开门搬肉。。。还有你的意思是加氟利昂加至回气管就是低压管结霜最合适是吧。。。还有就是氟利昂加注的是R22大楷有13KG左右现在。。。等明天去看看再来回复。。因为没修过没经验所以才来求助下大家
 楼主| 发表于 2014-1-20 23:24:47 | 显示全部楼层
还有我走的时候看机子的运行电流在19A左右
发表于 2014-1-20 23:36:36 | 显示全部楼层
缒逸锝鑀 发表于 2014-1-20 23:22
我们也是晚上加班弄的,明天再去拍张机子的参数。。还有我们走的时候低压在1公斤左右。。高压室11公斤的 ...

明天看看多大的机组,最好有个铭牌,设计停机温度多少摄氏度?,去的时候看看库温和表压是多少,做个记录,白天版块有很多人会回复你的,你这个机组是有液视镜的,在过滤器旁边。库温0摄氏度,蒸发压力偏低,个人初步判定此时你的机组还在缺氟状态,液视镜也应该不是满液状态,个人分析!你明天可以通过观察得知!

评分

参与人数 1威望 +7 评优 +1 收起 理由
zdy997 + 7 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-1-20 23:42:52 | 显示全部楼层
缒逸锝鑀 发表于 2014-1-20 23:24
还有我走的时候看机子的运行电流在19A左右

那应该是15匹的压缩机,明天详细观察,不要去动膨胀阀,你就只是补漏抽空加氟,要正常问题不大
 楼主| 发表于 2014-1-20 23:51:02 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-1-20 23:42
那应该是15匹的压缩机,明天详细观察,不要去动膨胀阀,你就只是补漏抽空加氟,要正常问题不大

的确夜视窗不是满的,还有个关键的问题。。是这个机组加氟时候没有抽真空。因为当时我们也没动系统就直接加了一部分液态的氟利昂。。。还有现在整机的电流波动也很小不超过0.5A。。。这样没有抽真空对制冷有没多大影响。。。漏氟的位置就在那夜视窗后面一点我也不知道那叫什么阀。。就是密封圈密封不严我把高压锁住后自己动手做了个换上解决了漏的问题。。现在就是想这样工作一晚上对机组有什么影响。。。。

发表于 2014-1-21 00:05:32 | 显示全部楼层
缒逸锝鑀 发表于 2014-1-20 23:51
的确夜视窗不是满的,还有个关键的问题。。是这个机组加氟时候没有抽真空。因为当时我们也没动系统就直接 ...

那是供液电磁阀,你是把高低压阀门关死直接操作的?至少要排空,制冷剂从你拆开的电磁阀处溢出,会造成阀体乃至管道结霜,时间长,霜化起水附着在里管道,可致系统堵塞!但是低温系统不抽真空对系统的影响还是比较大的,但愿你操作得把细,明天多观察,不好拿捏加注量,慢慢补加气态制冷剂 ,观察低压表压与库温,液视镜的状态!有问题反应到论坛,有很多老师傅会帮助到你的!

评分

参与人数 2威望 +10 评优 +1 收起 理由
lukking + 5 热心助人!
荣昌制冷 + 5 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-1-21 08:43:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 06:18 , Processed in 0.072002 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表