冰淇淋库用R22与R404a有什么区别?

[复制链接]
发表于 2013-12-30 19:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   放冰淇淋的冷库,同样的配置,用R22与R404a雪种,制冷速度.耗电量.最低温度.等有什么区别?
发表于 2013-12-30 20:59:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2013-12-30 21:30 编辑

以环境温度32和40摄氏度,压缩机吸气温度控制在32摄氏度,蒸发温度为-40  -30  -23.3  -20  -10的试验
在同一台机组上的测试
1.R404a的冷凝压力比R22的高  
2.R404a的排气温度比R22要低
3.R404a的压力比要低于R22
4.R404a质量流量大于R22
5.环境温度对R404a的制冷量影响很大
6.低蒸发温度时,R22的制冷量为R404a的60%左右,蒸发温度-40摄氏度,无论环境温度的高低R22的COP值比R404a低20%-30%
7.等量的过冷度条件下,R404a比R22得到更多的制冷量增量
8.单就制冷性能来说R22适合在中/高背压场合,R404a适合在中/低背压场合

评分

参与人数 2威望 +7 金币 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 6 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
电工医生 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-12-30 21:13:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1.R404a的冷凝压力比R22的低
3.R404a的压力比要低于R22
4.R404a质量流量大于R22


R404A物性计算结果列表
饱和液体        饱和气体
压力=        2.0593         MPa        压力=        2.0443         MPa
温度=        45         ℃        温度=        45         ℃

R22物性计算结果列表
饱和液体        饱和气体
压力=        1.7292         MPa        压力=        1.7292         MPa
温度=        45         ℃        温度=        45         ℃

1,3与4有矛盾?怎解?
发表于 2013-12-30 21:25:27 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-12-30 21:13
1.R404a的冷凝压力比R22的低
3.R404a的压力比要低于R22
4.R404a质量流量大于R22

1是 打错了,是高  3  4没有问题
发表于 2013-12-30 21:39:40 | 显示全部楼层
我们工厂有试验平台,我跑过R404a和R22的参数对比,明天上传不是很先进的试验平台设备
发表于 2013-12-30 21:45:12 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-12-30 21:39
我们工厂有试验平台,我跑过R404a和R22的参数对比,明天上传不是很先进的试验平台设备

很想参观你的工厂实验室,这次记得拿台好相机照啊,饱下眼福也好
发表于 2013-12-30 22:01:16 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2013-12-30 21:45
很想参观你的工厂实验室,这次记得拿台好相机照啊,饱下眼福也好

就一个小作坊,不是大工厂的研发室,搞了台简单试验设备,价值不高。没有单反,只有比你手机更烂的手机,到时候将就看吧!
发表于 2013-12-31 00:28:12 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-12-30 20:59
以环境温度32和40摄氏度,压缩机吸气温度控制在32摄氏度,蒸发温度为-40  -30  -23.3  -20  -10的试验
在 ...

同样的配置,用R22与R404a雪种,制冷速度.耗电量.最低温度.等有什么区别?    前段时间我在我的-80℃产品做了一个对比,高温级R22时降温速度20分钟左右,所有配置不变情况下换为R404A,降温时间要40多分钟。在土木哪里也有人提到过R22换为R404A后变差的情况。
  在焓图画一个40℃冷凝、-20℃蒸发,无吸气过热、无液体过冷的工况状态图进行热力计算,R22的容积制冷量为1473kj/M3,R404A的容积制冷量为1285kj/M3(焓值取点可能有点误差,但不会相差太远),节流出口R22的干度为30%左右,R404A的干度为40%左右,如果说同样排气量的压缩机单位时间内的制冷量大于R22?请你用理论的方法来解释。谢谢

转帖:https://www.dzdu.com/thread-346808-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 6 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-12-31 10:28:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-31 11:22:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 17:55 , Processed in 0.067750 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表