冰淇淋库用R22与R404a有什么区别?

[复制链接]
发表于 2013-12-31 13:08:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2013-12-30 21:25
1是 打错了,是高  3  4没有问题

我意思是说,(1跟3)与4有矛盾。
发表于 2013-12-31 13:15:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-12-31 14:29 编辑
深圳集雅 发表于 2013-12-31 00:28
同样的配置,用R22与R404a雪种,制冷速度.耗电量.最低温度.等有什么区别?    前段时间我在我的-80℃产品做 ...


从匹配的角度看问题就很容易了,所有配置不变情况下换为R404A,同排气量下R-404a的制冷量大于R-22(约多出5~10%),同制冷量下R-22的毛细管长度等于R-404a的1.7倍,更换R-404a之后,制冷量稍微增加,毛细管却过长(把增加的制冷量抵销,甚至更低),你说会比R-22好吗?匹配看问题十之八 九跑不掉。
发表于 2013-12-31 13:20:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
少一色 发表于 2013-12-31 11:22
单从容积制冷量数据分析,蒸发温度-25度左右时,是两者制冷量变化量的交叉点。
蒸发温度在此点持续下降,R ...

什麽问题都能让你複杂化,您真是奇人,比爱因斯坦的脑袋更让人难以估算。
发表于 2013-12-31 13:35:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-31 13:36:53 | 显示全部楼层
又來了,沒完沒了。
发表于 2013-12-31 13:38:37 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-31 13:35
还做什么实验啊,将几个数据用数学的方式做个列表就可以看出他们的变化趋势。低库温或速冻系统,使用R404A ...

你没看过R-404a有中高温机的吗?
发表于 2013-12-31 13:46:51 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-31 13:35
还做什么实验啊,将几个数据用数学的方式做个列表就可以看出他们的变化趋势。低库温或速冻系统,使用R404A ...

你根本在胡说八道,R-404a在同排气量下,在中高温的制冷量表现比R-22还高。
发表于 2013-12-31 13:56:05 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-12-31 00:28
同样的配置,用R22与R404a雪种,制冷速度.耗电量.最低温度.等有什么区别?    前段时间我在我的-80℃产品做 ...

更换R-404a不可能什麽配置都不变,就想达成原有的效果,必须将原本的R-22毛细管剪短约2/3,或者乘以36%。
发表于 2013-12-31 14:11:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-31 14:14:47 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-31 14:11
中高温机,R22的压机能效比要比R404A压机的能效比要高一些,
    怎么可能R-404a在同排气量下,在中 ...

我这裡有一本法国(泰康)的原厂压缩机资料,原文的就是R-404a高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 11:44 , Processed in 0.060962 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表