配电房的低压断路器跳闸

[复制链接]
发表于 2013-12-18 14:02:28 | 显示全部楼层
把它换掉的好。
发表于 2013-12-18 15:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
电缆质量不过关啊。
发表于 2013-12-19 11:37:24 | 显示全部楼层
断路器自身故障。
发表于 2013-12-20 11:36:06 | 显示全部楼层
如果多次跳闸,换我第一步就要检测电缆有没有问题,这个当然要断开电缆两头的所有连接端子;然后再考虑断路器本身有没有问题。

我这里有一台上海西门子DW17B-3900的断路器偶尔出现断电后合闸无效、或者自动合闸的现象,一年发生两三次吧,检查发现是断路器二次回路中中间接触器机械性故障,给同行们工作中借鉴一下。
发表于 2013-12-20 11:42:49 | 显示全部楼层
断路器
QQ图片20131220114044.jpg
发表于 2013-12-21 15:07:38 | 显示全部楼层
你查看一下你的第一级开关的最小整定值是不是偏小了,如果要检查一级和二级开关之间的线路绝缘,你必须得拆掉一级计量表的电压线圈的线,即2,5,8上的线头,再要绝缘之前,必须用绝缘导线将三根导线对地短接放电,才能进行操作,绝缘要了以后也必须放电,确保安全
发表于 2013-12-21 15:43:11 | 显示全部楼层
查一下输出电缆是否破损.
发表于 2013-12-21 16:03:38 | 显示全部楼层
lhchenguanxu 发表于 2013-12-20 11:36
如果多次跳闸,换我第一步就要检测电缆有没有问题,这个当然要断开电缆两头的所有连接端子;然后再考虑断路 ...

问师傅,断路器是空开吗?
发表于 2013-12-21 21:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
配电站内一般使的是成套开关柜开关灵敏高质量好微电脑控制,参数设置电流必须大于二级开关30%时间设置8s
发表于 2013-12-21 21:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
配电站内一般使的是成套开关柜开关灵敏高质量好微电脑控制,参数设置电流必须大于二级开关30%时间设置8s