本帖最后由 七号仔 于 2013-12-13 20:36 编辑

我们单位的配电房某一车间一千五百安的的低压断路器好多明莫名其妙跳闸,不知什么事,跳闸的开关是第一级的低压380伏断路开关,输送去车间的顺序是第一级配电房然后到二级控制的配电房开关,(二级的没有跳闸,主要是第一级的跳)再后输出去整个车间的机床,要判断什么原因跳第一级电房的开关,师傅们有什么高见,另外想问摇测两电房之间的电力缆是不是要拆下两头开关的线才准确,还是只须将两头断路器开关断开授就可以?谢谢师傅门高见!《若输出车间的线路或者机床的线路有问题会跳第一级电房的开关吗?》
发表于 2013-12-13 18:05:34 | 显示全部楼层
两头断路器开关断开可以,但要注意电缆上不能带CT或计量表
 楼主| 发表于 2013-12-13 18:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 七号仔 于 2013-12-13 18:13 编辑

但我听说开关的脱购线圈是连着三相的其中两相的,暂时我没有书看此脱构线圈的连接结构所以问清楚,我自己也觉得不用拆两头的线的
发表于 2013-12-13 18:54:52 | 显示全部楼层
估计是误保护,检查脱扣机构,还有失压线圈取下不要了,看看
发表于 2013-12-13 18:58:21 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2013-12-13 18:54
估计是误保护,检查脱扣机构,还有失压线圈取下不要了,看看

赞同。。。。
发表于 2013-12-13 19:19:02 | 显示全部楼层
检查容量机构。排除直接换1500的开关。保证坏掉。
 楼主| 发表于 2013-12-13 20:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
容量机构是什么来的
发表于 2013-12-13 21:54:15 | 显示全部楼层
不知你一级配电室与二级配电室的电缆敷设方式是什么?不排除电缆问题。我就遇到过电缆相间绝缘击穿,还是太阳牌的电缆。
 楼主| 发表于 2013-12-13 22:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
方式是在电缆坑里走的,现在是想摇测下一级同二级间的电缆,那你那次是偶然间跳还是一合就跳啊?
发表于 2013-12-14 12:24:52 | 显示全部楼层
七号仔 发表于 2013-12-13 22:02
方式是在电缆坑里走的,现在是想摇测下一级同二级间的电缆,那你那次是偶然间跳还是一合就跳啊?

刚开始偶尔跳一次,后来跳得越来越频繁。我那时也是电缆沟敷设的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 05:01 , Processed in 0.072607 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表