电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3802|回复: 21

有一个电路以前没配过现在公司让做求指点

[复制链接]
发表于 2013-10-27 21:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     办公楼情况是消防,在六楼有一个水箱平时水是满的,给消防系统供水,如果消防用水多,六楼水箱水位下降,楼下消防水泵启动,水泵是11KW的要星三角启动,问一下最好用哪种液位器控制,这个盘好配么,最好给个图,谢谢
发表于 2013-10-27 22:10:35 | 显示全部楼层
液位浮球控制器 UQK-3   我们一直用这个  耐用 可靠
发表于 2013-10-28 02:08:46 | 显示全部楼层
JYB-714液位继电器
发表于 2013-10-28 07:56:57 | 显示全部楼层
   可以用液位继电器,(正泰,德力西都有,内有电路图)。也可用接近开关E2K,(最好用进口的,欧姆龙,易福门的),
发表于 2013-10-28 23:59:21 | 显示全部楼层
用电脑画了了半天还是没画好。画个草图,希望对你有帮助。
IMG_20131028_170622.jpg
IMG_20131028_170554.jpg
IMG_20131028_190712.jpg
发表于 2013-10-29 00:05:02 | 显示全部楼层
SA1电源开关,SA2为手动、自动转换开关(1位置为自动,2位置手动)。上面虚线框内为第一个水位控制器,下面虚线框为第二个水位控制器。第一个指示灯为高水位水满时指示灯,第二个为加水指示灯。主电路不画了你应该知道。
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:25:25 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2013-10-28 23:59
用电脑画了了半天还是没画好。画个草图,希望对你有帮助。

虽说看不大懂,还是要谢谢
发表于 2013-10-29 21:49:09 | 显示全部楼层
用液位继电器就行。
发表于 2013-10-30 05:43:55 | 显示全部楼层
液位继电器,安装简单
发表于 2013-10-30 11:26:16 | 显示全部楼层
用浮球吧,开关用行程或者接近开关都可以的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 13:16 , Processed in 0.073860 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表