R22的冷库温度到-12度后降不下来

[复制链接]
发表于 2013-10-11 14:20:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
CHD疯狂的石头 发表于 2013-10-11 13:44
是3P的半封闭压缩机,没有3.5P,谢谢

3p压缩机在冷凝温度40℃/蒸发温度-20℃时制冷量约4725w,压差1.36MPA,2.5号阀芯在此工况条件下约5.3KW较为合适,但2.5的阀芯市面很难买,建议采用2号阀芯。
发表于 2013-10-11 15:52:10 | 显示全部楼层
冷水机组和民用家电不一样的
发表于 2013-10-11 18:40:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
深圳集雅 发表于 2013-10-11 14:06
请你提供一下什么牌子的DD-20的换热量是4KW?
    你的资料3号阀芯是(5.2kw,工况是蒸发温度5℃,冷凝 ...

冷风机1平方200w左右,20平方4kw有问题吗?
工况蒸发温度5℃,冷凝温度32℃阀芯容量5.2kw你认可,莫非你觉得蒸发温度低了,冷凝温度高了,阀芯容量会变大?不知道你的3号阀芯8.1kw怎么算出来的,选大可以调小,选小了就开不大了
发表于 2013-10-11 19:30:21 | 显示全部楼层
午夜专用 发表于 2013-10-11 18:40
冷风机1平方200w左右,20平方4kw有问题吗?
工况蒸发温度5℃,冷凝温度32℃阀芯容量5.2kw你认可,莫非你 ...


冷风机型号换热量的参数由是厂家根据翅片片距,管径,风量,风压等等要求条件下给出的,不是按你自己1平方200W来算的。
   工况蒸发温度5℃,冷凝温度32℃是冷库的实际工况吗?冷库工况能跟空调工况相提并论吗?不是蒸发温度低了,冷凝温度高阀芯容量变大,而是压差越高膨胀阀的流量越大。
发表于 2013-10-11 19:52:10 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-10-11 19:30
冷风机型号换热量的参数由是厂家根据翅片片距,管径,风量,风压等等要求条件下给出的,不是按你自己1 ...

那你多找几家冷风机,看看DD20换热量是多少吧
《冷库制冷设计》有张修正表,没权说它的对与错,学习中
1.jpg
发表于 2013-10-11 20:03:10 | 显示全部楼层
CHD疯狂的石头 发表于 2013-10-10 23:45
干燥过滤器也换过了,怀疑有水分,发现低压会突然降低后又升高

低压忽高忽低是膨胀阀的事,或者是制冷剂少
发表于 2013-10-11 21:33:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 深圳集雅 于 2013-10-11 22:18 编辑
午夜专用 发表于 2013-10-11 19:52
那你多找几家冷风机,看看DD20换热量是多少吧
《冷库制冷设计》有张修正表,没权说它的对与错,学习中


各类修正表我多的很,有《蒸发温度对膨胀阀容量影响》,有《阀前过冷度对膨胀阀容量的影响》还有《冷凝器与蒸发器间高差引起静压损失的影响》,取数据有很多修正,纵横交错,并不是哪一个错了或对了。
    我的取值是根据给定设计工况条件下的数值,例如最终到达“冷凝温度40℃/蒸发温度-20℃时”时系统建立出来的压差,依据这最终压差来取适合的膨胀阀芯的容量,换句话来说这个阀芯最终要让系统建立在这样的压差才能降低-20℃的蒸发温度,而不是你理解的蒸发温度越低阀芯容量越少(在某一固定的压力差条件下你的说法及提供的修正表是成立的,正确的,但运行中的系统压力差不可能是一个定值,除非已到了该系统最低蒸发温度;[color=Blue]而另一方面在要求相同蒸发温度下采用不同容量的阀芯最终让系统呈现的压力差是不同的,[color=Magenta]在冷凝环境一定的情况下,此压力差会不会达到你预计的蒸发温度才是成功与否的关键)。

评分

参与人数 1威望 +8 金币 +1 评优 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 8 + 1 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-10-12 10:46:54 | 显示全部楼层
午夜专用 发表于 2013-10-11 19:52
那你多找几家冷风机,看看DD20换热量是多少吧
《冷库制冷设计》有张修正表,没权说它的对与错,学习中

手上没有DD20冷风机参数,只有DD-3.7/22的资料,意思是22平方换热量3.7KW,所以我上述的冷风机换热量有误,特长更正。
发表于 2013-10-12 10:53:59 | 显示全部楼层
感谢容版的评分。
发表于 2013-10-12 11:01:53 | 显示全部楼层
楼主的蒸发器表面上配少了,但实际上我见过很多3p机组配12,15平方冷风机的案例,依然可以达到很低的温度,其原理有空再分析。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 11:00 , Processed in 0.064863 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表