R22的冷库温度到-12度后降不下来

[复制链接]
发表于 2013-10-10 18:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求荣昌老师,你好荣昌老师,一个R22的冻库,一个晚上打到-12度就打不下去了,低压0.11,高压1.02,再加冷媒温度反而高了,调膨胀阀大小也都没用,  急,帮忙分析下,蒸发器膨胀阀都结霜,整了10天了还不行,加冷媒和调大膨胀阀温度反尔高上来,是新冷库,空库的时候可以达到-20度,后面膨胀伐滤芯堵过也换了,急,急。   
发表于 2013-10-10 18:40:52 | 显示全部楼层
机组配小了吧?机组配置?
发表于 2013-10-10 18:51:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多大的冷库?多大的机组?压力的单位也不写,急什么急?
发表于 2013-10-10 18:54:57 | 显示全部楼层
多大冷库,多大机组,库内有多少货物,入库时货物大概多少温度。》?、。膨胀阀能堵,说明系统很脏,看看干燥过滤器。调节膨胀阀不要着急,慢慢来。
发表于 2013-10-10 21:17:31 | 显示全部楼层
发帖的时候写清楚了,呵呵
根据库温低压0.11MPa应该低了,如果配置没有改的话应该是哪里堵住了造成节流
机组有没有带视液镜?干燥过滤器有没有检查?吸气过滤器情况如何?系统的手动阀是否检查过全部打开,有没有地方管子握扁?还有膨胀阀的感温包固定如何?===
另外  再说明下你的机组原先是什么情况,你是怎么处理的,这样,大家都明白
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:57:01 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-10-10 18:51
多大的冷库?多大的机组?压力的单位也不写,急什么急?

14立方的组合库,一边是保鲜,三匹半封闭谷抡压缩机,蒸发器是DD20冷风机,内外铜管长14米,外机高10米,-12度时低压表0.11公斤,高压表1.02公斤,谢谢
发表于 2013-10-10 22:04:05 | 显示全部楼层
告诉你这冷库根本就不存在堵啊塞啊这些问题,不需考虑,关键是提供这库容多大,环境温度,机组多大,膨胀阀芯型号再分析。
发表于 2013-10-10 22:37:02 | 显示全部楼层
冷风机配小啦
 楼主| 发表于 2013-10-10 23:43:08 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-10-10 22:04
告诉你这冷库根本就不存在堵啊塞啊这些问题,不需考虑,关键是提供这库容多大,环境温度,机组多大,膨胀阀 ...

14立方的组合库,一边是保鲜,三匹半封闭谷抡压缩机,蒸发器是DD20冷风机,内外铜管长14米,外机高10米,环境30度,库温-12度时低压表0.11公斤,高压表1.02公斤,3号阀芯,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-10 23:45:29 | 显示全部楼层
冰冷 发表于 2013-10-10 18:54
多大冷库,多大机组,库内有多少货物,入库时货物大概多少温度。》?、。膨胀阀能堵,说明系统很脏,看看干 ...

干燥过滤器也换过了,怀疑有水分,发现低压会突然降低后又升高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 10:56 , Processed in 0.063849 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表