R22的冷库温度到-12度后降不下来

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-10-10 23:46:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

不会啊,比这大的库也是这配置 可以打下来
发表于 2013-10-11 00:09:50 | 显示全部楼层
CHD疯狂的石头 发表于 2013-10-10 21:57
14立方的组合库,一边是保鲜,三匹半封闭谷抡压缩机,蒸发器是DD20冷风机,内外铜管长14米,外机高10米, ...

大哥,高压1.02公斤,有问题木?
 楼主| 发表于 2013-10-11 00:13:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dunavy 发表于 2013-10-11 00:09
大哥,高压1.02公斤,有问题木?

一直也在找高压低的原因啊, 排气也不够热  新手是 谢谢指教
发表于 2013-10-11 00:37:25 | 显示全部楼层
CHD疯狂的石头 发表于 2013-10-10 23:46
不会啊,比这大的库也是这配置 可以打下来

3匹半封闭压缩机制冷量起码3、4KW,而DD-20理论制冷量才4KW,现在的冷风机很多压成本缩水。这里选个DD-30也不算大。你的机组是风冷的吧,10公斤高压小了,白天的话起码15公斤压力。可以加点雪种,把膨胀阀调大试一下。选的是多少号阀芯?
进货温度是多少,放了多少货?观察一下冷风机霜多不多
发表于 2013-10-11 01:20:21 | 显示全部楼层
CHD疯狂的石头 发表于 2013-10-10 23:43
14立方的组合库,一边是保鲜,三匹半封闭谷抡压缩机,蒸发器是DD20冷风机,内外铜管长14米,外机高10米, ...

设计:所谓的3.5p机组(R22)在冷凝温度40℃/蒸发温度-20℃时,制冷量仅为63%,为5500W左右,你的  DD20 是20平方吗?(可有20000多的换热量啊!)
     看看膨胀阀,在冷凝温度40℃/蒸发温度-20℃设计时压差1.36,3号阀芯的容量为8100w,明显3号芯偏大。
发表于 2013-10-11 06:12:52 | 显示全部楼层
CHD疯狂的石头 发表于 2013-10-10 21:57
14立方的组合库,一边是保鲜,三匹半封闭谷抡压缩机,蒸发器是DD20冷风机,内外铜管长14米,外机高10米, ...

14立方的组合库,三匹半封闭谷抡压缩机,3号阀芯,冷风机配小了点,其它配置是足够了。
压力单位写错了吧,高压1.02公斤???怎么这么不认真???应该都是MPa单位吧。
库温-12度时,此时的蒸发温度为-17~-20度,对应的绝压是2.74~2.45kg/cm2=1.74~1.45kg/cm2表压≈0.17~0.14MPa。如果你的低压压力单位是MPa,那就差不多了。但冷风机配小了,蒸发面积小,制冷量也小,热负荷小,高低压压力都低,制冷温度下不去。
发表于 2013-10-11 09:10:22 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-10-11 01:20
设计:所谓的3.5p机组(R22)在冷凝温度40℃/蒸发温度-20℃时,制冷量仅为63%,为5500W左右,你的  DD20  ...

DD-20,默认是20平方,,如是20000w制冷量(相当于100平方)的话那也大过头了吧。
不知道你的阀芯资料是怎样,我的资料3号阀芯是(5.2kw,工况是蒸发温度5℃,冷凝温度32℃),按我的个人观点,温度越低,阀芯制冷量相对打折扣,考虑膨胀阀适当预留20%的余量,我觉得3号阀芯不大,要我选的话,会选择4号
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:44:44 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-10-11 01:20
设计:所谓的3.5p机组(R22)在冷凝温度40℃/蒸发温度-20℃时,制冷量仅为63%,为5500W左右,你的  DD20  ...

是3P的半封闭压缩机,没有3.5P,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:49:10 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-10-11 06:12
14立方的组合库,三匹半封闭谷抡压缩机,3号阀芯,冷风机配小了点,其它配置是足够了。
压力单位写错了 ...

先谢谢荣昌老师,单位我是写错了,表压单位是MPA,14米铜管回压会降多少了, 可是 其他库也是这配置降得下来啊,一定要换冷风机吗,有没其他办法
发表于 2013-10-11 14:06:51 | 显示全部楼层
午夜专用 发表于 2013-10-11 09:10
DD-20,默认是20平方,,如是20000w制冷量(相当于100平方)的话那也大过头了吧。
不知道你的阀芯资料是 ...

请你提供一下什么牌子的DD-20的换热量是4KW?
    你的资料3号阀芯是(5.2kw,工况是蒸发温度5℃,冷凝温度32℃)没错,那在蒸发温度-5℃的容量是多少W?-15℃时又是多少W?
     我在前面已经说了条件,蒸发温度-20℃/压差1.36MPA 时的阀芯容量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 11:00 , Processed in 0.059105 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表