首先感谢这多的师傅们对我的鼓励与技术支持!!!再次感谢你们!并祝愿你们生意兴隆,中秋全家欢乐!!!好人一生平安!!!
这是我生平第一次真正的修冰箱。也遇到一个好客户:你修多久都行,修好试好再给我!!!感谢这位客户!!!
可问题来了,这个冰箱我再换过过虑干燥器,抽真空加氟后,并没有获提理想的效果:第一次加氟:制冷到-2度时就回气结霜严重./第二次我焊下的毛细管,用焊枪烤了过滤器,确实出来好多水气,再确认没有水气出来后我再次抽空加氟后,开机制冷到-6度,回氯结霜严重。
现求教:如何才能正的解决???
我的设备:修空调的工具我都有,就没有加压的,如氮气等 。其它我都的。       
再次感谢各们付出的师傅们!!!谢谢你们!!!
9.png
8.png
发表于 2013-9-20 19:23:50 | 显示全部楼层
600A加多了,放掉点试试。
发表于 2013-9-20 19:23:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回气管结霜 明显制冷剂加多,600a系统开机低压是负压很难放出,可以用真空泵接在工艺口抽出,每次几秒钟,然后再做观察。
发表于 2013-9-20 19:36:33 | 显示全部楼层
明显加多了
 楼主| 发表于 2013-9-20 19:37:22 | 显示全部楼层
各位师傅请注意:这如台冰箱的回气管与工艺管不再是原来设计那样应用的。请看看那个大图片。我加氟后测试压力不是所说的负压,是正压,约0.1左右。
 楼主| 发表于 2013-9-20 19:38:29 | 显示全部楼层
孙成龙 发表于 2013-9-20 19:23
600A加多了,放掉点试试。

第一次我放了,不行的。
发表于 2013-9-20 19:39:20 | 显示全部楼层
停机几分钟。放。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-20 19:39:55 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2013-9-20 19:23
回气管结霜 明显制冷剂加多,600a系统开机低压是负压很难放出,可以用真空泵接在工艺口抽出,每次几秒钟, ...

第一次我放了,放了三次,都没效果,不结霜了也不制冷了。它只制冷到-5度哟。不再制冷下去了!
发表于 2013-9-20 19:40:05 | 显示全部楼层
拔掉电源   等压力表表值为正压时放出少量的制冷剂  
发表于 2013-9-20 19:45:04 | 显示全部楼层
明显加多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-9 04:58 , Processed in 0.065490 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表