RT809HSE编程器
不会是冰堵或脏堵,也不会是内漏,就是R600a加多了,一点点放,直到回气管不结霜为止。
发表于 2013-9-20 22:08:27 | 显示全部楼层
R600.   注意安全。                  
发表于 2013-9-20 22:21:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哥们告诉你一个我的经验,那个前几天我刚给一个客户盘管,原来的铝板蒸发器漏了,所以我建议客户换铜管重新盘管。用户接受了我的建议,我重新盘管后感觉制冷效果还可以,正常结霜。但是我检查冷凝器的时候发现和你一样的回气管结霜。所以我果断放掉一点,在试机。反复七八次一切正常了,正常停开机。收大洋五百
发表于 2013-9-20 22:22:44 | 显示全部楼层
20分钏放,,,
发表于 2013-9-20 22:33:36 | 显示全部楼层
洋洋得意 发表于 2013-9-20 22:21
哥们告诉你一个我的经验,那个前几天我刚给一个客户盘管,原来的铝板蒸发器漏了,所以我建议客户换铜管重新 ...

这位师傅,上个图瞧瞧!
发表于 2013-9-20 22:36:05 | 显示全部楼层
按程序操作,先看压缩机排气是否正常,再试压检漏,抽空,加R600,注意加R600的量,再观察
发表于 2013-9-20 22:41:02 | 显示全部楼层
多了多了啊
发表于 2013-9-20 23:18:14 | 显示全部楼层
压缩机上面有标注电流的,你加雪种的时候最好要观察电流。
发表于 2013-9-20 23:35:14 | 显示全部楼层
双抽  再定量加注氟  然后看情况加减。。。。
发表于 2013-9-20 23:46:51 | 显示全部楼层
从新抽空加氟