 楼主| 发表于 2013-8-30 19:36:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
330128100 发表于 2013-8-30 19:22
完全可以,三匹空调我换两匹的压缩机都搞过,照样用两年屁事没有。改也简单呀,也没有多大改动只要把相序检 ...

哦哦  多谢指点  
发表于 2013-8-30 19:55:39 | 显示全部楼层
应该很简单,相序电路甩掉不用.接触器线包改为220v即可.但用同功率的压缩机、效果要差一些
发表于 2013-8-30 19:56:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我手上也有胩380的,也想换成220,,期待结果。。
发表于 2013-8-30 20:04:57 | 显示全部楼层
期待结果。。。。。
发表于 2013-8-30 22:32:25 | 显示全部楼层
617382318 发表于 2013-8-30 11:18
脚位 压缩机放进去就行了  就是 外机的相序检测 和过流检测这一块  不知道要怎么该

220v不要相位检测、过流去掉,只要制汵达上就行3。
发表于 2013-8-30 22:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
wujianhua 发表于 2013-8-30 17:52
去掉相序保护板,保留保护电路和外机接触器

呵呵,我估计这样可以。
发表于 2013-8-30 23:46:08 | 显示全部楼层
617382318 发表于 2013-8-30 17:24
你是说 交流接触器那 分出来 220  然后加电容 是吗

要其中一相就行了,控制电路是220的不用改,改的是保护电路。
发表于 2013-8-30 23:53:53 | 显示全部楼层
可以改的 毛细管不用换的,  相序保护器上面上面有5跟线。3跟是ABC  剩下的两根直接短接就好了 别的不用动,
 楼主| 发表于 2013-8-31 00:50:30 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2013-8-30 23:53
可以改的 毛细管不用换的,  相序保护器上面上面有5跟线。3跟是ABC  剩下的两根直接短接就好了 别的不用动 ...

非常感谢 ...
发表于 2013-8-31 08:33:34 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2013-8-30 17:09
请问改动节流不见的原因?压力为何达不到?380V2KW跟220V2KW一个是单相异步电动机一个是三相异步电动机, ...

对于技术而言,可能对于高手来说是不难!新手在这里交流经验去拿那台机做实践平台可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-26 21:19 , Processed in 0.057758 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表