楼主: 617382318

380V格力空调可改为220V压缩机吗?机器是3p格力

[复制链接]
发表于 2013-8-30 17:12:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怕什么呢?变频改定频都可以,
 楼主| 发表于 2013-8-30 17:21:58 | 显示全部楼层
沈东成 发表于 2013-8-30 17:12
怕什么呢?变频改定频都可以,

我看也是  大不了再拆 哈哈
 楼主| 发表于 2013-8-30 17:23:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
coscol 发表于 2013-8-30 17:09
请问改动节流不见的原因?压力为何达不到?380V2KW跟220V2KW一个是单相异步电动机一个是三相异步电动机, ...

220 的外面 没什么主板啊  就是电容 交流接触器啊
 楼主| 发表于 2013-8-30 17:24:03 | 显示全部楼层
sph165 发表于 2013-8-30 16:43
本人改过美的效果不错,就换个压缩机改下电路就成了,现在都用了三年多了没问题呀。

你是说 交流接触器那 分出来 220  然后加电容 是吗
发表于 2013-8-30 17:42:52 | 显示全部楼层
617382318 发表于 2013-8-30 17:21
我看也是  大不了再拆 哈哈

真的,我改过一台,卖给别人了,而且很冷,俏俏告诉你吧,我还是用二手的压机
发表于 2013-8-30 17:52:15 | 显示全部楼层
去掉相序保护板,保留保护电路和外机接触器
 楼主| 发表于 2013-8-30 18:38:51 | 显示全部楼层
沈东成 发表于 2013-8-30 17:42
真的,我改过一台,卖给别人了,而且很冷,俏俏告诉你吧,我还是用二手的压机

我也准备用二手 压机啊  哈哈
 楼主| 发表于 2013-8-30 18:39:23 | 显示全部楼层
wujianhua 发表于 2013-8-30 17:52
去掉相序保护板,保留保护电路和外机接触器

多谢指点.....
发表于 2013-8-30 19:04:09 | 显示全部楼层
可以吧, 压缩机换了, 接触器, 等有的是用220电压的, 想序板不要用啦
发表于 2013-8-30 19:22:31 | 显示全部楼层
完全可以,三匹空调我换两匹的压缩机都搞过,照样用两年屁事没有。改也简单呀,也没有多大改动只要把相序检测的回路短接就可以了,电流检测也一样,也不知道你那是哪一款机子,如果没有信号反馈的话更简单就直接不用管它直接放一边儿。但是交流接触器是必须要用的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-26 22:21 , Processed in 0.071384 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表