反转跳闸的主要原因

  [复制链接]
发表于 2013-8-17 14:54:34 | 显示全部楼层
这是什么呀?一相接地?楼主想说啥
 楼主| 发表于 2013-8-18 16:48:55 | 显示全部楼层
一丝清风 发表于 2013-8-17 14:54
这是什么呀?一相接地?楼主想说啥

这是我遇到的故障线路,觉得很罕见。画出故障原理图与朋友分享。
发表于 2013-8-19 09:03:52 | 显示全部楼层
楼主,故障前就是这样使用的吗?
 楼主| 发表于 2013-8-19 09:18:56 | 显示全部楼层
以前是一处接地能工作但是零线带电。
发表于 2013-8-25 10:18:07 | 显示全部楼层
你这个QS还能合上都是怪事了。
 楼主| 发表于 2013-8-25 19:36:01 | 显示全部楼层
浙江金龙 发表于 2013-8-25 10:18
你这个QS还能合上都是怪事了。

QS不是漏电保护器。
发表于 2013-8-26 09:01:49 | 显示全部楼层
沙洼机电维修 发表于 2013-8-3 17:01
正转同一相漏电能工作,反转造成两相漏电,所以跳闸。

   是,我也这么认为的
发表于 2013-8-26 16:48:54 | 显示全部楼层
这样也能?接地的那一相线路不烧么?
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:00:10 | 显示全部楼层
无厘头 发表于 2013-8-26 16:48
这样也能?接地的那一相线路不烧么?

零线带电。
发表于 2013-8-27 22:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
反转闭合后,第一相跟第三相同时接地!故跳闸……