反转跳闸的主要原因

  [复制链接]
发表于 2013-8-3 21:46:22 | 显示全部楼层
什么跟什么啊,什么变压器不接地啊    开什么玩笑啊     中性点不接地还活不活啊
 楼主| 发表于 2013-8-4 07:12:25 | 显示全部楼层
高增 发表于 2013-8-3 21:46
什么跟什么啊,什么变压器不接地啊    开什么玩笑啊     中性点不接地还活不活啊

我修的这个线路变压器零线不可能接地,如果零线接地,有一处火线接地就保护了怎么会有两处火线接地呢
 楼主| 发表于 2013-8-4 07:15:30 | 显示全部楼层
嘻嘻哈哈 发表于 2013-8-3 21:46
什么上的电路图纸.

数控车床刀架电路,我发的图片是一个比喻。
发表于 2013-8-4 08:27:09 | 显示全部楼层
沙洼机电维修 发表于 2013-8-4 07:12
我修的这个线路变压器零线不可能接地,如果零线接地,有一处火线接地就保护了怎么会有两处火线接地呢


变压器零线应该接地,有一处火线接地,有接地电阻,不一定跳闸。
反转两相直接短路,肯定跳闸。
发表于 2013-8-4 14:55:42 | 显示全部楼层
沙洼机电维修 发表于 2013-8-3 18:18
整个线路原件都换了,最后查到电机接线柱碰壳,处理火线漏电。

电机接线柱碰壳正反转都应该会跳闸啊。怎么才反转跳闸呢?
发表于 2013-8-4 19:12:29 | 显示全部楼层
相线接地,能不跳闸?还能运转?第一次听说,更没有见过
发表于 2013-8-5 07:41:00 | 显示全部楼层
呵呵  看不懂  也说不来  还没有遇上过  不过线路图应该教学分析用的吧
发表于 2013-8-5 08:00:56 | 显示全部楼层
先要确实马达是三角形接法,还是星形接法?再去分析判断。
发表于 2013-8-5 08:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
人才呀。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-6 12:26:24 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2013-8-4 14:55
电机接线柱碰壳正反转都应该会跳闸啊。怎么才反转跳闸呢?

没有漏电保护