1.3立方水的海鲜池8P机组也只能降到10度,何解....

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:31:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2013-8-3 00:47
有一点不太同意,工作在恒温状态,假设进出水温差范围是多少?也不知从外界吸收热量多大?
周而复始,也成 ...

有一点不明白,水先经过3匹机出来的水温是10度咋到5匹
出来还是10度呢,难道没有冷却水温
发表于 2013-8-5 23:48:50 | 显示全部楼层
5P机换热器太小或水泵流量选型过小,至蒸发压力太低(蒸发温度太低);机组制冷量没有完全发挥出来。
发表于 2013-8-7 23:53:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
LBD2012 发表于 2013-8-5 22:31
有一点不明白,水先经过3匹机出来的水温是10度咋到5匹
出来还是10度呢,难道没有冷却水温

只能说5匹机组调试不成功,实际的制冷量比3匹的还差
水路串联,进入5匹板换的载冷剂流速会慢下来
发表于 2013-8-8 11:36:43 | 显示全部楼层
為啥一定要串聯呢,改為並聯多好呀,一台機組出問題了另一台還能工作。建議樓主報上來壓力,進出水的溫度,膨脹閥型號,及過熱度,按理說調試好的話,機組長時間工作溫度可以降到8度的,怕是你5P機組沒調試好,改為並聯