1.3立方水的海鲜池8P机组也只能降到10度,何解....

[复制链接]
发表于 2013-7-30 20:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.3立方水的海鲜池玻璃缸的地下有3个过滤池子,来回循环水管长有40米没做保温,原来有台3P的机组水温要求是18度,后来要求水温8度,我就加了台5P的机组也只能降到10度,2台都是丹佛斯阀节流,泰康活塞式压缩机,循环水是先经过3P机蒸发器再到5P蒸发器的。2台机组的回气管都结霜了低压2.0KG,高压吹出来的风也是热的,就是不再降温了何解........请各位帮忙分析下,谢谢了。
发表于 2013-8-1 20:51:33 | 显示全部楼层
给你大概算了下,把18度的水降到8度,按循环水量1.5立方来算,大概需要17.5KW的冷量,按20KW计算,机组7--8匹左右,所以用5匹的肯定弱弱的
发表于 2013-8-1 21:44:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

那是一小时计算,除非要求是速冻,要不完全没必要配置那么大大,设计合理的话3p完全胜任,
发表于 2013-8-1 22:05:39 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-8-1 21:44
那是一小时计算,除非要求是速冻,要不完全没必要配置那么大大,设计合理的话3p完全胜任,

理论上是1小时,实际当中呢?要考虑这个水系统非闭式循环系统。
还有,水是经过再冷却的状况,以经营10小时计算,按你说的,早该到设定温度了吧!
同意?
发表于 2013-8-1 22:39:35 | 显示全部楼层
还有机组蒸发温度做得很低,实际得到的制冷量反而减少,没有精确计算,大概会有3分之1--到2分之1的减少
水系统无任何保温措施,制冷量的减小使降温时间增加,所以,要问清用户的要求,再匹配机组。实际需求的冷量还要大一些,也要考虑旧压缩机性能衰减等等,实际上配7--8匹机组,也要1个半小时,这只是个人估计的大概值
发表于 2013-8-2 22:01:28 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-8-1 22:39
还有机组蒸发温度做得很低,实际得到的制冷量反而减少,没有精确计算,大概会有3分之1--到2分之1的减少
水 ...

如果假设空调工况7.2蒸发温度时制冷量为100%,那么0度蒸发时的制冷量为大约74%,你觉得需要做到那么低的蒸发温度吗?
   做过海鲜池的人都知道, 其长期只是工作在恒温状态,不是用来加工海水,并不是每次都次都把1.3方水由环境温度降到需要的温度,是不是按1小时降温来配备一套机器来长期来工作恒温,根本就是浪费,甲方是做了冤大头。
   楼主为什么降温不正常?我觉得留意两个问题,一,为什么回气管结霜?蒸发器水流量不足导致热交换差?还是膨胀阀不合适导致制冷剂供液量过大?  二,两个蒸发器的水路不应该串联。
发表于 2013-8-3 00:47:15 | 显示全部楼层
有一点不太同意,工作在恒温状态,假设进出水温差范围是多少?也不知从外界吸收热量多大?
周而复始,也成为压缩机长时间的运转因素,显得复杂了点。或许算下来,从运营开支上,不见得优越于偏大的机组。数据是错不了的,实际当中只是欠考虑,计算的太少!水路串联,直接就是流量问题了,也是导致蒸发压力低的因素之一,改并联重新调试
发表于 2013-8-3 19:31:26 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-8-3 00:47
有一点不太同意,工作在恒温状态,假设进出水温差范围是多少?也不知从外界吸收热量多大?
周而复始,也成 ...

海鲜池敞开式从外界吸收热肯定是比较大的,但肯定要比加工降温的制冷量少得多。
小机组 运营开支不见得优越于偏大的机组?看看一些冷库设计的书吧。
   
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:16:36 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-8-1 21:44
那是一小时计算,除非要求是速冻,要不完全没必要配置那么大大,设计合理的话3p完全胜任,

几天几夜都降不下,所以加了个5匹的
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:23:57 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-8-1 22:39
还有机组蒸发温度做得很低,实际得到的制冷量反而减少,没有精确计算,大概会有3分之1--到2分之1的减少
水 ...

故意调到回气管结霜的,不能10度都达不到。现在只能达到10度机组不会停机,水池进出水温差只有一度多。水缸是敞开的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 16:09 , Processed in 0.064781 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表