现用户计划安装117立方冷库外围,净容101立方。温度要求达到-18度,货物为冻货。计划使用2台8.5P半封闭风冷机组,库内使用2台DD80冷风机。因使用方是超市配送中心,设备无人管理除霜,所以库内使用冷风机。希望大家给意见或建议,机组配置大小怎么样,还有没有其他配置方案。
 楼主| 发表于 2013-7-21 12:16:10 | 显示全部楼层
按照你们以往预算,报价是多少啊??
发表于 2013-7-21 15:13:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
假设117m3=8*5*3m3,库内空气热传係数25kcal/m2hc,库外静止空气10kcal/m2hc,发泡10cm热传係数0.023kcal/m2hc,所以总热传係数=0.2228kcal/m2hc,0.2228*2*(8*5+5*3+3*8)*(33-(-18))=1795kcal/h---Q1

101*7.2*1.1562*(22.2-(-16.5))=32538,32538/24=1355kcal/h---Q2

40*3*1*1.25*0.86/24=5.38kcal/h----Q3

0.125KW*1435*16/24=119.58kcal/h----Q4

(Q1+Q2+Q3+Q4)24/16*1.15=4912kcal/h,1p=3333*1.1/1.2/3.968=770kcal/h,4912/770=6.38p,约6.5p.2*8.5p太大了.
发表于 2013-7-21 17:25:07 | 显示全部楼层

你说的用一台8匹都绰绰有余
3--4万左右,看你选什么机组了!自己用的花不了多少钱,给别人报价50000有赚
发表于 2013-7-21 18:35:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-7-21 18:37 编辑
非不能而不为 发表于 2013-7-21 17:25
你说的用一台8匹都绰绰有余
3--4万左右,看你选什么机组了!自己用的花不了多少钱,给别人报价50000有赚


楼主说用2台8.5P的,什么时候被你改成1台8p的啦。
发表于 2013-7-21 18:44:22 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-21 17:25
你说的用一台8匹都绰绰有余
3--4万左右,看你选什么机组了!自己用的花不了多少钱,给别人报价50000有赚

为什么是8P?空口说白话,随你高兴几匹就几匹啊?
发表于 2013-7-21 19:51:25 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-7-21 18:44
为什么是8P?空口说白话,随你高兴几匹就几匹啊?

你说的用一台8匹绰绰有余(你说的,用一台8匹绰绰有余)
你知道人家放多少货?货物入库温度你知道?我只说8匹绰绰有余,看清楚了再说话
发表于 2013-7-21 20:26:49 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-21 19:51
你说的用一台8匹绰绰有余(你说的,用一台8匹绰绰有余)
你知道人家放多少货?货物入库温度你知道?我只 ...

我只希望是正常的切磋,大家都不要对人身进行攻击。
我自身能力有限,希望是在这个论坛学到好东西,教授入门师兄弟。
讨论可以激烈,大家都不要太过于情绪化,广交朋友是我的初衷,请不要执偏见
我觉得我们有杠上了的意味,和谐!!!
发表于 2013-7-21 20:39:23 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-21 19:51
你说的用一台8匹绰绰有余(你说的,用一台8匹绰绰有余)
你知道人家放多少货?货物入库温度你知道?我只 ...

大家都不知,只有飘飘爱知,另责怪苏老师!就这原因,苏老师没有计算食品热量与食品呼吸热
发表于 2013-7-21 20:52:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2013-7-21 21:02 编辑
lkk 发表于 2013-7-21 15:13
假设117m3=8*5*3m3,库内空气热传係数25kcal/m2hc,库外静止空气10kcal/m2hc,发泡10cm热传係数0.023kcal/m2hc ...


+ - * /,倒数也是除,不必读大学了,读完小学6年级就可游天下了
Q1=库表漏热量    Q2=开门冲入热量    Q3=3只40W灯—天亮1小时散出热量    Q4=2颗风机放出热量   天下人不知为我知
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 09:43 , Processed in 0.067655 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表