 楼主| 发表于 2013-7-21 20:58:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

感谢大家提出的意见及建议。
我说的冻货是属于成品,也就是冷冻好了的鸡脚,鸭脚及速冻食品汤圆,水饺之内。是我没表达清楚。
冷库尺寸为10m*4.2m*2.8m
发表于 2013-8-3 14:21:17 | 显示全部楼层
101立方的冷库-18°。取利用系数0.5. 密度按照400KG/m3。
G=体积*密度*利用系数=101*0.5*400=20200KG=20.2吨
按照每吨300W制冷量计算
6.06KW
不知道这样计算有没有问题。
发表于 2013-8-3 15:15:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
101立方,利用率去0.5,容重400,
G=101*0.5*400=20200kg=20.2吨
每吨算300W=6060W
选一套4TCS-8.1风冷机组,DD30的冷风机
请问这样对吗?