RT809HSE编程器
除非空气的使用量超标使用,但超标使用喷液前已不是饱和液态,节流之后的干度已高,似乎也没多大的降温作用。还是照规定的空气量使用量操作较为保险。这种喷液跟低温高压比的喷液,不尽相同。
发表于 2013-6-29 19:46:16 | 显示全部楼层

个人才疏学浅,但不大认同这种喷液。
发表于 2013-6-29 20:05:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2013-6-29 19:46
个人才疏学浅,但不大认同这种喷液。

图片中的机组为60匹螺杆压缩机,冷凝器出水温度有一水量调节阀控制,确保其过冷度;高压比和低压比的压缩机运用的工况不同,其功率和回气温度也不同,所以喷液安装的位置也不同;
发表于 2013-7-1 21:19:36 | 显示全部楼层
高压低了
在1.8左右