机器是8匹的,散热没有问题高压1.4低压0.55,压机回气没有凉的感觉反而烫,压机跳热保。望高手指点
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:59:19 | 显示全部楼层
机器蒸发温度要在3到5度
发表于 2013-6-25 18:26:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关小截流阀
发表于 2013-6-25 18:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
把热气旁通阀关小,把膨胀阀调大看回气是否凉,如果有效果再慢慢把他们调整到合理位置
发表于 2013-6-26 23:17:19 | 显示全部楼层

涉及到热气旁通阀的话,如果是开得过大,喷液冷却势必也在工作,应该不会压缩机过热。8匹的小机组,很少设计有热气旁通(有热气旁通,肯定就会有喷液冷却)同意???
发表于 2013-6-27 15:36:42 | 显示全部楼层
空气的使用量是否过大?查一查吧,调热气旁通阀或者膨胀阀还要你的高压承不承受的住?空气的干燥度合不合格?
发表于 2013-6-27 20:16:21 | 显示全部楼层
管壳漏啦,把出气阀和进气阀关了,看看有木有氟利昂,那个压力可能是压缩气体的压力,参考!
发表于 2013-6-27 21:41:09 | 显示全部楼层
等风的旗 发表于 2013-6-27 20:16
管壳漏啦,把出气阀和进气阀关了,看看有木有氟利昂,那个压力可能是压缩气体的压力,参考!

恕冒犯,跟你所说的不搭咖!
发表于 2013-6-27 21:45:29 | 显示全部楼层
小型冷干机,空气进入制冷机冷却前,是否有预冷装置,预冷效果不好,会出现上述情况
发表于 2013-6-28 11:05:40 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-6-26 23:17
涉及到热气旁通阀的话,如果是开得过大,喷液冷却势必也在工作,应该不会压缩机过热。8匹的小机组,很少设 ...

小机组也有热气旁通阀,有些一到五匹的机组用空调的收雪种的角阀代替,大点的采用类似膨胀阀的热气旁通阀!也有内平衡跟外平衡两种旁通阀,区别就是少了个感温包
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 06:45 , Processed in 0.062860 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表