并联压缩机系统缺油问题

[复制链接]
发表于 2013-6-17 09:25:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没见过,不懂。
发表于 2013-6-17 12:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
要做油平衡
发表于 2013-6-17 21:00:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该有油平衡吧
发表于 2013-6-17 23:07:30 | 显示全部楼层

版主提到的带液运转应该是关键,估计应该是楼主加注制冷剂的时候是从低压阀门液态加入导致的 ;
其次并联机组由于加减载压缩机台数,导致先运行的压缩机回油过多,而后运行的压缩机回油不够,失去平衡。所以很多机组都做油平衡系统
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:34:35 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-6-17 23:07
版主提到的带液运转应该是关键,估计应该是楼主加注制冷剂的时候是从低压阀门液态加入导致的 ;
其次并联 ...

没加之前都是这样的
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:36:31 | 显示全部楼层
犹如私人原因本人已经不干了,所以没有及时回复大家,也没回去看那台机是否正常
发表于 2013-6-22 17:52:28 | 显示全部楼层
是否是油平衡过脏,一定要查明原因,光加油是不行的。
发表于 2013-6-26 20:43:51 | 显示全部楼层
压缩机管路低的温度低的容易回油多!!!!