查看: 5861|回复: 17

并联压缩机系统缺油问题

[复制链接]
发表于 2013-6-16 21:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
QQ截图20130515210352.png 六十匹中央空调,两个压缩机并联,为什么会出现压缩机一个从压缩视油镜里看到满满的油,另一个压缩机里只看到一点点油,几乎可以说看不到了,其他的两个并联系统正常?上图
发表于 2013-6-16 21:25:03 | 显示全部楼层
那就加油嘛
发表于 2013-6-16 21:30:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是缺油的机器高压阀片封不严,愚见,仅供参考
发表于 2013-6-16 21:34:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-16 21:56:25 | 显示全部楼层
关键的问题是运转是否处湿冲程?吸入气体是否过湿过潮,这样很容易带走润滑油。
发表于 2013-6-16 23:22:54 | 显示全部楼层
冰冷 发表于 2013-6-16 21:30
可能是缺油的机器高压阀片封不严,愚见,仅供参考

表示赞同。。。
发表于 2013-6-17 00:15:48 | 显示全部楼层
没有见过不懂
 楼主| 发表于 2013-6-17 00:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-16 21:56
关键的问题是运转是否处湿冲程?吸入气体是否过湿过潮,这样很容易带走润滑油。

回荣老师,此机之前有漏制冷剂,补好后加氟发现有一个没油另一个很满淹没了视油境了,按道理并联系统应该同时缺油才对,制冷剂也没加多,其他正常系统高压18公斤,低压4.5公斤,现在这台高压只加到15公斤,低压只有3公斤多点,回气管还没有凉,带去的半瓶制冷剂r22已经加完,明天还要去加,明天看到还是缺油怎么办?已经加了制冷剂进去加油该怎么加还是个问题!怎么办呢?
发表于 2013-6-17 06:00:39 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2013-6-17 00:31
回荣老师,此机之前有漏制冷剂,补好后加氟发现有一个没油另一个很满淹没了视油境了,按道理并联系统应该 ...

压缩机爱少油,原因是多方面的。如果机器是新的,或者性能良好,那操作调整应该是主要主要问题了。绝对不能让压缩机帯液,湿冲程运转;此外就是压缩机的配合间隙不能过大,如果是活塞式压缩机,特别是油环活塞环,汽缸不得磨损过大,对于这些机件问题,是可以检查检测出来的。还有安装的工艺方面的问题,如并联压缩机的前后问题,压缩机一大一小问题,吸气管的长短问题等,都会对损油有一定的影响。
虽然都是并联在系统中,如果开机时只要把吸气阀开得过快过急,润滑油会瞬时不见了!这就是操作技术问题造成的了。
发表于 2013-6-17 08:54:32 | 显示全部楼层
什么机子也不知道,看样子也是好牌子,用的是白福马压机12P以上,下面有油管,没有拍名牌,几个系统?加氟看名牌没有错,如果没有效果就是系统问题,个人思考
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 06:39 , Processed in 0.066716 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表