600立方米冷库下层温度达不到效果是什么原因?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-16 01:29:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

膨胀阀全部结霜
发表于 2013-7-16 20:59:04 | 显示全部楼层
1  冷风机风机电机有无坏掉的,其他风机运转引起坏掉的风机反转,你没有观察到
2  翅片结霜厚,或是化霜时间不够,滴水时间不够,化霜终止温度过低,间隔化霜时间过长等等,查看设置
3  膨胀阀调整不当,开得偏大,多加了制冷剂,回气结霜
4  制冷剂不够,有泄露的地方,达不到设定停机温度,运行时间长,慢慢结霜至压缩机
5  回气过滤器有堵的现象
看机组结构,风冷型,冷凝压力偏低,蒸发压力偏低。结合你现场的实际情况再看看!希望能帮到你
发表于 2013-7-18 00:19:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
必须的 发表于 2013-5-9 12:59
师父 您好 我 是使用者 外行  请您见谅  库温零下14摄氏度   低压0.5bar    高压 和现在 的 高压表指针一 ...

把膨胀阀暴露在空气中,,不要给膨胀阀保温,,但是感温包一定要贴在回气管壁上,,你再试一下看看行不行
发表于 2013-7-18 22:39:02 | 显示全部楼层
必须的 发表于 2013-5-9 10:04
老师您好 我 看 的 压力是看内侧红色的  那一圈   运行 几分钟后低压压力会降 ...

5月份的天气,这种高低压力都过低了,如果不是堵就是冷凝器冷却水流量太大。
发表于 2013-7-19 11:45:14 | 显示全部楼层
看照片的机组,300立方米的冷库要降到-20度有点悬。荣昌老师的解释是专业的,可是从提问者的提问和冷库照片分析安装维修的都是二把刀。
发表于 2013-7-19 17:38:29 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-7-18 22:39
5月份的天气,这种高低压力都过低了,如果不是堵就是冷凝器冷却水流量太大。

明明是风冷机组
发表于 2013-7-19 18:00:57 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-19 17:38
明明是风冷机组

谢谢提醒,一时没注意看相片,15p少用风冷。那应该是堵了。
发表于 2013-7-19 18:08:50 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-16 20:59
1  冷风机风机电机有无坏掉的,其他风机运转引起坏掉的风机反转,你没有观察到
2  翅片结霜厚,或是化霜时 ...

把机组恢复正常,如果温度还是将不下去,看看你货物的库存量是不是偏大,还有就是货物入库的温度是否偏高,如果这两点有问题,机组就是匹配偏小了,设计的时候没有计算好冷量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 13:25 , Processed in 0.057269 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表