楼主: 必须的

600立方米冷库下层温度达不到效果是什么原因?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:07:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

我发了些图片  清老师 看看
发表于 2013-5-9 10:57:06 | 显示全部楼层
必须的 发表于 2013-5-9 10:04
老师您好 我 看 的 压力是看内侧红色的  那一圈   运行 几分钟后低压压力会降 ...

图3是视油镜,不是制冷剂供液管上的视液镜。正常的油面应该是视液镜的一半(1/2处)位置,最低不能低于视液镜的1/3处,最高不得高于视液镜的2/3处。
压力表以最里一圈的红色(bar,巴)和最里黑色的psi(英制磅力)压力单位为准都行,都不是MPa单位。1bar=1.0197kg/cm2=14.5038psi     1psi=0.06895bar=0.0703kg/cm2
表中的低压指示为0.7~0.8bar=10psi=0.703kg/cm2≈0.07MPa
表中的高压指示为11.5bar=165psi=11.5995kg/cm2≈11.6kg/cm2≈1.16MPa
你还是没有正面说出0.5时的温度具体是多少???解答和看你的问题真累!
发表于 2013-5-9 11:55:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 aulot 于 2013-5-9 12:05 编辑
少一色 发表于 2013-5-9 11:33
新机器,是散热冷凝器选择的有点大了引起的“高低压过低,压机结霜”
报纸在这里用上了,放氟,外机散热片 ...


楼上总提倡用这种方法,但我们的版主却不赞同,说真的我还是比较支持版主的。
发表于 2013-5-9 12:59:05 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-5-9 11:55
楼上总提倡用这种方法,但我们的版主却不赞同,说真的我还是比较支持版主的。

他这种人什么也不懂!什么也不会!不任什么问题,不任在哪里,他一律是用报纸来遮挡冷凝器,这种错误的做法他不但不认识,反而见人就误导!忽悠大家!水冷的就说关水阀。
冰柜盘管不可盘长管,忽悠大家用双盘管,哪个厂家是用双盘管的?
总是自作聪明,鼓吹脱离现实的荒唐逻辑,简单的问题总被他搞得复杂化,弄得大家一头雾水。什么地方总要搅浑一团水,累教不改。
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:59:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-9 10:57
图3是视油镜,不是制冷剂供液管上的视液镜。正常的油面应该是视液镜的一半(1/2处)位置,最低不能低于视 ...

师父 您好 我 是使用者 外行  请您见谅  库温零下14摄氏度   低压0.5bar    高压 和现在 的 高压表指针一样没有变化     库温  停留在零下14摄氏度  甚至 回升到 零下13 摄氏度 无法下降到零下18度
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:03:19 | 显示全部楼层
忘记说了  图1   蓝色 回路过滤器里   装机的人  给放了 卫生巾  说 吸水
发表于 2013-5-9 13:18:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-5-9 13:20 编辑
必须的 发表于 2013-5-9 12:59
师父 您好 我 是使用者 外行  请您见谅  库温零下14摄氏度   低压0.5bar    高压 和现在 的 高压表指针一 ...


-14度,蒸发温度约为-19~-22度,对应的压力为1.59~1.31kg/cm2,约合1.5~1.28bar表压力。
看来你的低压太低了,所以制冷量小,温度下不去。如果膨胀阀前不结霜,供液管不发凉,不结露,那就说明系统中的制冷剂过少了,适当按库温下的蒸发压力补加一些制冷剂,制冷温度马上就会降下去的。
听我的没错,千万别听误导!把事态越弄越糟!
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:34:32 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-9 13:18
-14度,蒸发温度约为-19~-22度,对应的压力为1.59~1.31kg/cm2,约合1.5~1.28bar表压力。
看来你的低压 ...

还要请教一下老师傅  旁边还有一台机器    能拉到零下20 摄氏度时  低压 0.5BAR   高压  13BAR  然而 出问题这台机器  在零下14摄氏度  低压 0.5BAR   高压  13BAR  就不再降温了  两台机器 对调一下 也无法解决  冷库里 排管  和 膨胀阀  都 结霜
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:37:06 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-9 13:18
-14度,蒸发温度约为-19~-22度,对应的压力为1.59~1.31kg/cm2,约合1.5~1.28bar表压力。
看来你的低压 ...

那么老师傅   冷库内的系统 会不会有 安装 上的 毛病呢   
或者 是 膨胀阀 有没有可能 在 零下14摄氏度出现冰堵漏 而在零下14摄氏度以前不出现冰堵 的 可能呢  这种现象以您的经验 存在 或者 遇到过吗
发表于 2013-5-9 14:24:04 | 显示全部楼层
必须的 发表于 2013-5-9 13:34
还要请教一下老师傅  旁边还有一台机器    能拉到零下20 摄氏度时  低压 0.5BAR   高压  13BAR  然而 出问 ...

就是啊,-20度的低压压力都有0.5bar,而你-14度却只有0.5bar,那不就显得该系统少氟了吗?缺氟温度怎么下得去呢?
回答我的问题,膨胀阀结霜状况怎样?是整体结霜,还是斜对角约45°加霜?阀上面的大圆盖是否也结霜?
如果存在安装问题,那原先该系统怎么过来的?难道自安装后一直这样?
把我的问题一个个回答好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 11:21 , Processed in 0.062589 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表