楼主: SONY13611969600

2个DD120蒸发器配多大的制冷机组

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:37:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力老师,你的算法肯定有问题,我本来低压就低,制冷效果很好,你还叫我换小膨胀阀,那不是低压更低了吗?低压低于1公斤R22制冷液是0下40度是液态,压缩机不是吸入液态了吗?我现在压力是1.2公斤,对应的温度是0下30度左右,从等含图上得知压缩机吸入的是气体,等一个月以后我就看得到效果,以后再交流吧
发表于 2013-4-13 22:49:15 | 显示全部楼层
有做回油弯吗?
发表于 2013-4-14 10:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
等楼主好消息!
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:57:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:03:50 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-3-20 13:30
查了一下膨胀阀资料,7.5吨26kw是在蒸发温度-30c的制冷量,如果在-20c是33kw,所以33*2=66kw/h,膨胀阀 ...

丹弗斯膨胀阀资料,7.5吨26kw是在 膨胀阀 前28度 蒸发温度0度的制冷量   
发表于 2013-4-15 22:01:03 | 显示全部楼层
来打酱油了。大家讨论的很热烈,很值得学习。
谢谢分享!
发表于 2013-4-20 14:28:41 | 显示全部楼层
SONY13611969600 发表于 2013-4-15 21:03
丹弗斯膨胀阀资料,7.5吨26kw是在 膨胀阀 前28度 蒸发温度0度的制冷量

你的资料有误吧?
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:17:07 | 显示全部楼层
力老师。谢谢你的参与,还有几天一个月哪,我在去看看,顺便照几张照片上传,你在帮我分析一下,在次感谢