楼主: SONY13611969600

2个DD120蒸发器配多大的制冷机组

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-3-17 19:41:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
7.5膨胀丹佛斯膨胀阀26000W  
 楼主| 发表于 2013-3-17 19:46:41 | 显示全部楼层
不缺油 有油泡,我想油让制冷剂冲释了。引起的原因
 楼主| 发表于 2013-3-17 19:58:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1匹压缩机制冷量不是2500W吗?
发表于 2013-3-19 14:23:18 | 显示全部楼层

出现油泡可导致油管上不了油,找出起泡的原因,电加热是不是有问题了。
发表于 2013-3-19 14:25:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 深圳集雅 于 2013-3-19 14:31 编辑
SONY13611969600 发表于 2013-3-17 19:58
1匹压缩机制冷量不是2500W吗?


1p在空调工况下是2500w,
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:41:32 | 显示全部楼层
电加热没有问题
发表于 2013-3-20 13:30:44 | 显示全部楼层
SONY13611969600 发表于 2013-3-17 19:41
7.5膨胀丹佛斯膨胀阀26000W


查了一下膨胀阀资料,7.5吨26kw是在蒸发温度-30c的制冷量,如果在-20c是33kw,所以33*2=66kw/h,膨胀阀太大了,改成4.5吨的刚好。
发表于 2013-3-20 13:35:26 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-3-14 20:34
我没有查到DD120参数手册,,假如是120KW*2的蒸发器配40p压缩机确实是偏大了,造成压缩机吸气管过热度增加, ...

DD120的设计标准是设置温度-25c(依你发的资料),温差7度,所以蒸发温度设计-32c,改成蒸发温度-20c,制冷量提升约10%,20000*1.1=22000w/h,22000*2=44kw/h。
发表于 2013-3-20 13:38:06 | 显示全部楼层
膨胀阀过大造成液击,液态冷媒稀释冷冻油的润滑效果,所以油泵轴套磨坏。