楼主: SONY13611969600

2个DD120蒸发器配多大的制冷机组

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-3-21 21:34:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀过大造成液击  我把膨胀阀关小不行吗
发表于 2013-3-22 18:59:56 | 显示全部楼层
不懂,来学习一下
发表于 2013-3-23 14:04:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-25 19:34:59 | 显示全部楼层
我把膨胀阀关小, 低压更低那????低压低对机器应向更大,我·想不是这个问题
 楼主| 发表于 2013-3-25 19:40:50 | 显示全部楼层
我以前膨胀阀调小过,问题依旧。低压低于0.1MPA,对应的温度是-40度,再低就更不对了,压缩机就吸入了液态制冷剂了,我想应该使低压变高,只有换小压缩机功率,低压才会变高,变到0.15MPA。我这种想法对吗?请各位师傅分析一下,谢谢!
发表于 2013-3-26 12:14:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-3-26 12:16 编辑
SONY13611969600 发表于 2013-3-25 19:40
我以前膨胀阀调小过,问题依旧。低压低于0.1MPA,对应的温度是-40度,再低就更不对了,压缩机就吸入了液态制 ...


那就没办法了,膨胀阀的调整有个限度,不可差距太大还能调小到合适,那干脆都用大的就好对吧?只能换4.5吨的了。
发表于 2013-4-3 08:16:12 | 显示全部楼层
风机功率在21千瓦   因为115 的风机室19.6千瓦
 楼主| 发表于 2013-4-3 19:51:52 | 显示全部楼层
我今天把6缸     缸头低压阀片拿掉2个  剩4缸头工作 低压1.2MPA  膨胀阀中间位在调大半O  压缩机无泡诺  温度—14度  机器一切正常  我想就是压缩机太大应起的  过一段时间 在交流
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:33:59 | 显示全部楼层
低压0.12MPA  
发表于 2013-4-4 16:13:04 | 显示全部楼层
SONY13611969600 发表于 2013-4-3 21:33
低压0.12MPA

应该更快完蛋。