发表于 2013-3-5 09:52:28 | 显示全部楼层
张定 发表于 2013-3-5 08:58
你调一下膨胀阀看高低压力有没有变化,如果有变化膨胀阀基本不会有问题。

我调了,高低压基本没变化,但制冷好象有点变化,比以前制冷快点了,估计是制冷剂不足,再怎么调膨胀阀也就这么多的流量,所以高低压没多少变化,可我们可爱的版主怀疑是压力表有问题,我想试着加制冷剂看看效果。你原来的膨胀阀是无法调节还是怎么样呢?
发表于 2013-3-5 10:12:19 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-3-5 09:52
我调了,高低压基本没变化,但制冷好象有点变化,比以前制冷快点了,估计是制冷剂不足,再怎么调膨胀阀也 ...

我在此链接里的7楼中不是肯定地回答了你的问题了吗?https://www.jdwx.info/thread-262064-1-1.html
自己说压力表指示总是不变。
发表于 2013-3-5 10:15:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-3-5 10:16 编辑


aulot 发表于 2013-3-4 09:06
但我逆时针调了两圈膨胀阀,除了表压没变外,其他地方都没什么变化呀,应该有点变化才对是吗?比如结霜情 ...

记住:每调动一次膨胀阀,必须等10分钟左右,因为需要在系统中循环稳定后才会反映到压力表上来。
”调了两圈膨胀阀“还没反应,足以说明系统中的制冷剂过少了。