电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5733|回复: 11

制冷系统的高低压力过低,且不随库温的变化而变化。

[复制链接]
发表于 2013-3-3 23:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷剂是R22,用的是斯波兰FVE-5-Z外平衡膨胀阀,在库温-10度时,高低压与-20度时没什么变化的,现在的低压从没超过1bar的,-10度时低压0.8bar ,-18度时也差不多的,直到-20度也一样的压力,高压也就9bar这样,库内的回气管没结霜,只有压缩机的吸气阀体入口端有霜,今天我把膨胀阀逆时针调了两圈,压力没任何反应,用手捂住感温包低压也没反应,还试着把水流关小,高压压力是升上去了,但低压的压力没变化,该是什么问题呀?现在弄得头都大了。是不是膨胀阀坏了?如果膨胀阀坏了怎么还可以制冷呢?或者是制冷剂不足,怎么调都是那么大的流量。到底问题在哪呀?有请版主费心了。
发表于 2013-3-4 06:25:16 | 显示全部楼层
检查低压压力表,看看表头安装是否堵了?表的连接管有没有堵?旋开压力表就可知道连接管是否堵塞。
 楼主| 发表于 2013-3-4 08:46:47 | 显示全部楼层

版主怀疑是压力表故障?但停机时压力会升至2.5bar,机器启动后慢慢的降到0.8bar的,这样看来压力表正常呀。
发表于 2013-3-4 08:53:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-3-4 08:54 编辑
aulot 发表于 2013-3-4 08:46
版主怀疑是压力表故障?但停机时压力会升至2.5bar,机器启动后慢慢的降到0.8bar的,这样看来压力表正常呀 ...


可以这么说,如果压力表灵敏度好,低压压力绝对随制冷温度下降而下降,随制冷温度上升而上升,随时随刻都是这样的。
除非压力管过长过细。
 楼主| 发表于 2013-3-4 08:59:06 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-4 08:53
可以这么说,如果压力表灵敏度好,低压压力绝对随制冷温度下降而下降,随制冷温度上升而上升,随时随刻 ...

即使是少氟也是这样吗?
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:06:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2013-3-4 09:09 编辑
荣昌制冷 发表于 2013-3-4 08:53
可以这么说,如果压力表灵敏度好,低压压力绝对随制冷温度下降而下降,随制冷温度上升而上升,随时随刻 ...


但我逆时针调了两圈膨胀阀,除了表压没变外,其他地方都没什么变化呀,应该有点变化才对是吗?比如结霜情况。库内的回气管一点霜都没有的。
发表于 2013-3-4 09:14:39 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-3-4 09:06
但我逆时针调了两圈膨胀阀,除了表压没变外,其他地方都没什么变化呀,应该有点变化才对是吗?比如结霜情 ...

记住:每调动一次膨胀阀,必须等10分钟左右,因为需要在系统中循环稳定后才会反映到压力表上来。
”调了两圈膨胀阀“还没反应,足以说明系统中的制冷剂过少了。
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:18:27 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-4 09:14
记住:每调动一次膨胀阀,必须等10分钟左右,因为需要在系统中循环稳定后才会反映到压力表上来。
”调了 ...

每次调半圈我都等10分钟以上的,用不用调回原来的位置再加氟呢?
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:24:27 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-4 09:14
记住:每调动一次膨胀阀,必须等10分钟左右,因为需要在系统中循环稳定后才会反映到压力表上来。
”调了 ...

如是膨胀阀感温包漏气了,应该怎么调都没有用的吧?因为调的只是弹簧的压力,还是要感温包的压力来调节阀的开度的,如果感温包漏气了,那就没有压力了,再怎么调弹簧压力也没有用了,我这样理解对吗?
发表于 2013-3-4 09:37:55 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-3-4 09:24
如是膨胀阀感温包漏气了,应该怎么调都没有用的吧?因为调的只是弹簧的压力,还是要感温包的压力来调节阀 ...

感温包只是用来依靠感温自动进行膨胀阀的调节,人工调节不受感温包的限制,与感温包无关。即人为地进行调节,压力照样能升高或降低的。感温包漏气,只是丧失了自动调节的功能,与人工调节不搭界。
人工调节膨胀阀的调节杆(该杆在阀的下方,用大螺帽盖住的,调动时必须先打开大螺帽),是直接使阀门开大或开小,并不是只调弹簧,你说的不对。
加氟把膨胀阀调至中间位置即可,讲了多少遍了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 02:16 , Processed in 0.076162 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表