楼主: 张定

三匹冷库制冷效果大差。

[复制链接]
发表于 2013-1-31 13:13:45 | 显示全部楼层

那就好说,第一你先检查一下阀门等,人后把节流阀调节到中间位置,然后观察十多分钟后看看库温情况,如果有示液的话看看式液晶里氟利昂的状态,就目前情况看是明显缺氟
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:02:13 | 显示全部楼层
加莪你别后悔 发表于 2013-1-31 13:13
那就好说,第一你先检查一下阀门等,人后把节流阀调节到中间位置,然后观察十多分钟后看看库温情况,如果 ...

谢谢师傅,我明天去更换膨胀阀,原来是膨胀阀有问题。
发表于 2013-2-3 14:24:09 | 显示全部楼层
你要直接换?先调节一下膨胀阀试试吧   !
 楼主| 发表于 2013-2-4 14:53:58 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅啦,更换膨胀阀解决问题了。
 楼主| 发表于 2013-2-4 14:56:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 张定 于 2013-2-4 15:01 编辑
荣昌制冷 发表于 2013-1-30 18:01
R22制冷剂,库温1度,此时的蒸发温度为-4~-7度(始终比当时的库温低5~8度),相对应的表压力应为3.41~2.98k ...


荣老前辈,万分感谢你的指导,按照你的方法现在几解决啦(0度以上任何部位下能结霜,这句话非常到位)。再次谢谢!!!
发表于 2013-2-10 17:21:50 | 显示全部楼层
压力与库温不对应,如果制冷剂是R22,蒸发压力是0.6barg,对应的蒸发温度是-30左右,故障有三种可能:1,制冷剂不足;1,膨胀阀调节不对;3,系统存在堵塞。制冷剂是否缺少可以通过观察视液镜来判断。膨胀阀调节是否正确可以通过测量阀前阀后的温度来判断。
发表于 2013-2-10 17:25:36 | 显示全部楼层
张定 发表于 2013-2-1 22:02
谢谢师傅,我明天去更换膨胀阀,原来是膨胀阀有问题。

膨胀阀什么问题?调节范围不够还是膨胀阀已坏,无法调节?  求分享
 楼主| 发表于 2013-2-11 19:57:03 | 显示全部楼层
smiles 发表于 2013-2-10 17:25
膨胀阀什么问题?调节范围不够还是膨胀阀已坏,无法调节?  求分享

膨胀阀坏了
发表于 2013-3-4 09:53:16 | 显示全部楼层

我也冷库与你的有相同的问题,想问下膨胀阀是哪坏了?是感温包漏气还是怎么的?期待你来帮我。
 楼主| 发表于 2013-3-5 08:58:19 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-3-4 09:53
我也冷库与你的有相同的问题,想问下膨胀阀是哪坏了?是感温包漏气还是怎么的?期待你来帮我。

你调一下膨胀阀看高低压力有没有变化,如果有变化膨胀阀基本不会有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 07:58 , Processed in 0.066185 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表