求助:25机制热外机结了一层超厚的冰

  [复制链接]
发表于 2013-1-15 21:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
kelvin 发表于 2013-1-15 20:29
同意老师您的观点,我看过2P就很多油外管温。那请问老师1.5P机器大部分进入化霜的条件是什么呢?电脑板控 ...

靠内机管温,管温低于一定值就会告诉电脑板,外机全是霜,我不行了,热交换有困难了,你下定把四通阀电断了,给外机化霜吧!象楼主这台空调主要原因是二十四小时工作,天太冷,低于空调工作的工况了,再一个就是有可能是内机的管温阻值变大了!不化霜了,化霜频率少了。
发表于 2013-1-15 21:41:31 | 显示全部楼层

我手把手.....里面有几家品牌机型的化霜条件
请参阅
发表于 2013-1-15 21:43:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
美的你 发表于 2013-1-15 21:19
靠内机管温,管温低于一定值就会告诉电脑板,外机全是霜,我不行了,热交换有困难了,你下定把四通阀电断 ...

那我碰到的也是24小时工作的情况因为内机温控没阻值是没问题的,谢谢您的回答
发表于 2013-1-15 21:43:14 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-15 21:41
我手把手.....里面有几家品牌机型的化霜条件
请参阅

好的,谢谢!
发表于 2013-1-16 08:39:41 | 显示全部楼层
楼主太好人了一分钱也没有收吗
 楼主| 发表于 2013-1-16 11:55:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 adm007 于 2013-1-16 11:58 编辑

回楼上的,确实一分钱也没。当是我学雷锋的一次实践咯

同说明下下,此空调所装的位置很难开电源盖板,更难更4通阀断电,更考虑到病人使用的需要,还是放氟用电子称称重定量加。
发表于 2013-1-16 14:17:02 | 显示全部楼层
跟周老师学习
发表于 2013-1-16 14:20:45 | 显示全部楼层
内及过滤网脏了造成的可能性比较大
发表于 2013-1-16 21:40:36 | 显示全部楼层
根据维修守则,一般是由外到内,简单到复杂,装的时间太长,是不是冷凝器排水不畅,比如,灰尘太多,有其他杂物;再加上当地环境因素,太冷,湿度比较高,水还没化就结霜太快;同时对于T1-T2化霜是有个压机启动达到45分钟这一缺点。
发表于 2013-1-16 21:49:57 | 显示全部楼层
就是一个简单的空气湿度大,欠了一口氟,没有必要重新加氟,注意观察有没有化霜!!
先用水把冰化掉,后加点氟,试试。重点检查化霜!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-28 07:46 , Processed in 0.064085 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表