求助:25机制热外机结了一层超厚的冰

  [复制链接]
发表于 2013-1-15 15:53:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过学习了,这种情况个人不多见。
发表于 2013-1-15 16:14:09 | 显示全部楼层
周老好啊!谢谢周老!
发表于 2013-1-15 17:19:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了 ,,,
发表于 2013-1-15 17:28:09 | 显示全部楼层
估计quefu,bushaolianjiuxing
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:52:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 adm007 于 2013-1-15 17:56 编辑

谢谢周老,谢谢同行的帮助,摸了摸管子没变形,下午等冰全化了后,直接把的氟放了,称重加了,观后效中。回来看看大家热心回贴好感动啊,感谢感谢!!!用户家有重病人,经不得折腾,还是做的更安全点,放氟时感觉量也不少,估计是大家估计的少了一口氟引起的(二通阀处有油迹,漏点)。癌症病人需维修的空调,分文没收,走人。过几天再去看看

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
刘中和 + 1 热心助人!我辈楷模。

查看全部评分

发表于 2013-1-15 17:55:09 | 显示全部楼层
先必须保证机子的室内,外机干净,在看氟压
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:58:32 | 显示全部楼层
内外机干净的,天冷氟压的变量会带来一定的麻烦,有病人,还是做的周全点吧,
发表于 2013-1-15 18:12:55 | 显示全部楼层
对病人负责的态度很好,顶一个。
发表于 2013-1-15 18:28:29 | 显示全部楼层
路过来学习,顶一个
发表于 2013-1-15 18:30:18 | 显示全部楼层
外机要清洗