求助:25机制热外机结了一层超厚的冰

  [复制链接]
发表于 2013-1-15 14:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 adm007 于 2013-1-15 14:23 编辑

有一25机24小时运行有2月余,今天突然发现外机结了一层很厚的冰,看到该机主机板没外机管温,化霜也花的,为啥会结冰呢,还那么厚,是不是R22不够?引发化霜不良?联想装机二年了,夏天制冷一直很正常,有点吃不准了,大家帮忙看看,是不是冷媒不够引起的?(因太高,再说没带工具,想心中有个底再去搞,用户家有个病人在床,不方便长时间搞,病人会着凉的)
01.jpg
发表于 2013-1-15 14:47:18 | 显示全部楼层
一是缺口氟,二是有微堵,加口氟试试吧,千万不敢加多,仅仅差了一点
发表于 2013-1-15 14:54:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
顶贴学习下。
发表于 2013-1-15 14:59:45 | 显示全部楼层
周老师真是热心肠 顶你
发表于 2013-1-15 15:02:03 | 显示全部楼层
内机散热不良也可致外机结霜
发表于 2013-1-15 15:23:02 | 显示全部楼层
周老师真是热心肠 顶你

发表于 2013-1-15 15:25:35 | 显示全部楼层
我决的也是缺药水   看外机 下面结冰厚  上面结的少 化霜水流到下面结的厚冰   根据周师傅讲的 下面有霜 上面无霜  判断缺药水   请周师傅看看我的判断对不对
发表于 2013-1-15 15:25:46 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2013-1-15 15:32:11 | 显示全部楼层
周老师真是热心肠 顶你
发表于 2013-1-15 15:32:49 | 显示全部楼层
化霜好不好不在有没有外管温....
现在的小空调没几个有外管温,基本上都是室内智能判断化霜