楼主: 西安周涛

空调热保护问题收集

    [复制链接]
发表于 2014-8-21 21:13:52 | 显示全部楼层


谢谢周老师......
发表于 2014-8-21 21:16:14 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-11 16:38
大家看看哪里不对提出来,别人也把完善后的东西贴出来,让大家分享
好不好人家304245386敢贴,你敢吗?

水冷机的膨胀阀堵和循环水泵损坏
发表于 2014-8-21 21:54:55 | 显示全部楼层

对我们新手来说太受益,希望有更多好帖子!
发表于 2014-8-21 22:27:54 | 显示全部楼层
格力5P热保护 (当时室内温度31°) 内机热交换器结露不全 回气管不凉 换内机毛细管过滤器组件(该机毛细管在内机)无效 后换原装压机后回气管发凉结露 (当时室内温度是26°) 但内机热交换器还是有部分结露不全  也不知该机是否是真正修复
 楼主| 发表于 2014-8-23 11:21:10 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2014-8-21 22:27
格力5P热保护 (当时室内温度31°) 内机热交换器结露不全 回气管不凉 换内机毛细管过滤器组件(该机毛细管 ...

结露不全,效果必然不好,咋交工呀.....
发表于 2014-8-23 11:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!感谢周老师
发表于 2014-8-23 12:33:00 | 显示全部楼层
好像又少了点什么  但又说不出口 反正自己感觉周老师还少写了些
发表于 2014-8-23 12:42:04 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-11 16:38
大家看看哪里不对提出来,别人也把完善后的东西贴出来,让大家分享
好不好人家304245386敢贴,你敢吗?

压机油变质  
故事:  饭店场所 用 3P格力清新风款  现象 开机空调制冷变差  检查外机 风机散热系统正常  接上压力表 压机正常范围 看到油迹有点黑 压机开20多分钟热保护 放掉雪种    压机油基本黑色   焊出压机   试机正常  换掉机油    清洗空调内外系统 毛细管清洗  装回去 试机 电流微高  压力正常 制冷 跟新机一样 好了      周董 这个算不算?????
发表于 2014-8-23 13:14:13 | 显示全部楼层
分析的很到位
 楼主| 发表于 2014-8-23 14:35:39 | 显示全部楼层
守護的淚藝鍵朢 发表于 2014-8-23 12:42
压机油变质  
故事:  饭店场所 用 3P格力清新风款  现象 开机空调制冷变差  检查外机 风机散热系统正常 ...

算呀,它属于毛细管组微堵的范畴....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 21:34 , Processed in 0.065630 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表