楼主: 西安周涛

空调热保护问题收集

    [复制链接]
发表于 2014-7-23 00:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
六楼是个高手
发表于 2014-7-24 01:06:13 | 显示全部楼层
今天也遇上一台美的2匹的柜机也是热保护。拆开外机给压缩机降温后机子能启动、、、小阀严重结霜,大阀也很凉不结水。压力表竟降0(停机压力为0.9MP),电流为6A左右,冷凝器吹出的风不热,室内机出来的风有凉感。开机20分钟后压缩发热严重后保护。各为高手帮忙分析一下什么问题,因为以前遇到过热保护的机子折腾了好久至终是压机本身问题。这台不会也是压缩机问题吧,又好像不是因为它保护瞬间没有电流实然增加现像。
发表于 2014-7-24 06:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大师们的经验
发表于 2014-7-24 09:06:03 | 显示全部楼层
周老师请教来了。。。美的三匹空调。压力0.5电流一开机15个,五分钟内上到21个就停机了。电源电压213启动空调后就成207v电压了,奇怪是还有一台是好的,会不会电压问题。还是压机的问题呢,
 楼主| 发表于 2014-7-24 11:33:29 | 显示全部楼层
yc57188318 发表于 2014-7-24 09:06
周老师请教来了。。。美的三匹空调。压力0.5电流一开机15个,五分钟内上到21个就停机了。电源电压213启动空 ...

那么大的电流,电压被拉倒207V也是正常的事情,还是查查别的方面吧......
发表于 2014-7-24 19:54:28 | 显示全部楼层
非子 发表于 2013-1-11 21:47
其实热保护维修不是那么难修,还是考验维修工的基本功夫,个人理解顺序如下:1电源是不是良好,2内外风机循 ...

学习了,真功夫,说到点子上了,谢谢分享!
发表于 2014-7-24 23:40:17 | 显示全部楼层
请教周老师,格力50机,开机电流由8.6A一路上,一小时左右上到13.几后压缩机过载停,热网已经清洗,内外风机电容,压缩机50电容,都换过,回气压力4.5,用水给热网散热,电流都不能下降,F不敢再加,有一个现象不明白就是,平行压力11.5,开机压力下降到2.8再慢慢回,随开机时间回到4.5,电流也一样由8.6慢慢上,上到13.几就压缩机跳开,外风机还工作,请问是F少的问题吗?外机风热应该是正常热,我摸过高压出的3路管,热量都可以说比较平均,请周老师帮帮忙,谢谢
发表于 2014-7-25 00:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢周老师,
发表于 2014-7-25 00:51:14 | 显示全部楼层
798115302 发表于 2013-1-12 11:31
回气凉了压机就不会保护------正解

不见得哦,不要把话说的太死
发表于 2014-7-25 08:21:14 | 显示全部楼层
100楼老板说的正是,我这有格力50机,储液器都有露了高,低压管都有水滴,热网清洗过,内外风机电容,压缩机电容,交流接触器都换了,电流就是一路攀升,一小时左右到13.几安差不多14安,压缩机过载跳,外风机还运作,F也已经加,回气压力4.5个,现在问题还是找不到,各位帮帮忙,谢谢handshake
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 02:30 , Processed in 0.065168 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表