电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

空调热保护问题收集

    [复制链接]
发表于 2015-2-9 00:15:37 | 显示全部楼层
365家电制冷维修 发表于 2015-2-8 10:35
这种情况我遇见很多!制冷正常,回管也发凉 结露,可就是半小时左右压机热保,遇到这样的我一般是换压机 ...

这个应该属于压缩机功率下降引起的!但是会伴随一个前提就是高压不高,低压不低!
发表于 2015-2-22 12:38:43 | 显示全部楼层
文中很多地方讲的真是不错,来学习了。,
发表于 2015-2-23 19:49:47 | 显示全部楼层
周老师的帖子终生受益。
发表于 2015-2-27 15:46:34 | 显示全部楼层
谢谢,正好有个客户一直报修热保,还要去看一下
发表于 2015-2-27 17:25:38 | 显示全部楼层
前辈们辛苦了 向你们致敬
发表于 2015-3-23 22:04:48 | 显示全部楼层
新人报道,支持一下
发表于 2015-4-26 11:47:02 来自手机 | 显示全部楼层
怎么能联系到周老师
 楼主| 发表于 2015-4-26 12:09:33 | 显示全部楼层

电话13259967235
或者是微信13319258524私聊
发表于 2015-4-26 18:42:21 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-4-26 20:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-11 16:38
大家看看哪里不对提出来,别人也把完善后的东西贴出来,让大家分享
好不好人家304245386敢贴,你敢吗?

请周老师帮我前判断下,这究竟是什么问题。昨天维修一台美的2P柜机,原压缩机卡缸,未能拯救。与老板商量过后换上一台翻新机。 装机,抽空,加氟。 开机一切正常,测试了二十多分钟,压力电流都符合标准,制冷制热效果明显,OK!  收拾东西起身告辞.
   今天一早,老板打来电话:空调出问题了,制热没什么效果,和正常吹风无二。背上工具,速速赶到,原来因为新更换的干燥过滤器接头松动,氟已经全部漏完,小问题! 加氟排空,试机5分钟,一切正常。。。。  正准备收拾工具,奇怪的事情来了,今天气温22度左右,开机制冷,遥控16度,可随着越来越久,低压压力越来越高,直到升到8点多公斤,电流为4.8A左右。 压缩机排气管温度巨升,手贴在旁边,都能感觉巨热。 手摸低压管高压管近于常温,室内基本物制冷效果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-13 07:55 , Processed in 0.066101 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表