RT809HSE编程器

先不说别的,就凭膨胀阀整体结霜,即可断定膨胀阀存在堵塞。当库温在0度以下时,正常情况下膨胀阀应该是结45°斜面霜的,膨胀阀的进口处是绝对不能结霜的。
R22制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度约为-14度左右,相对应的表压力应为0.2MPa左右,膨胀阀并没有开大,而是存在断续性的堵塞。
 楼主| 发表于 2012-5-15 08:00:16 | 显示全部楼层
谢谢荣版。今早本来准备换膨胀阀,看了下温度竟然降到了-13.5度。赶紧测量了下低压,降为了0.18,膨胀阀还是整体挂霜,且膨胀阀连接蒸发器的管子也挂满了霜。按说如果堵了的话,低压应该低点才是,但是膨胀阀挂满了霜又说明膨胀阀有堵的可能,这是我感到不明白的地方,荣版帮忙分析下。
发表于 2012-5-15 10:36:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你的蒸发器是排管的还是风机的?不一定是膨胀阀的故障。里面的蒸发器霜层怎么样?冷凝器换热怎么样?
发表于 2012-5-15 11:40:51 | 显示全部楼层
可能是里面有油还有脏东西。还有膨胀阀不好打不开。我以前修过类似的好多。现在公司学乖了都用上海的上恒牌了
发表于 2012-5-15 11:55:26 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2013-7-21 16:45:03 | 显示全部楼层
刚刚换了新的压缩机 还没多久  温度就只降不下来  怎么办啊
发表于 2013-7-21 17:08:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2013-7-21 17:13 编辑
lhystkr 发表于 2012-5-14 19:57
造成低压下不来,所以制冷温度下不来。纳闷的是膨胀阀怎么会结冰那


货物太多,热量大,降温慢,冷凝效果不好,换热面积是否足够?
膨胀阀有堵,运行时间长包霜,冷凝效果不好,制冷剂闪发,影响效果
还有,你用的什么压缩机,用r22制冷剂中温压缩机是很难达到的
还有你库温能降到-13.5度,要么货物量大,要么机组配置小
发表于 2013-10-12 20:30:09 | 显示全部楼层
冷凝器脏了,或蒸发器风扇
15428808 该用户已被删除
发表于 2013-10-17 23:35:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 11:08 , Processed in 0.054459 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表