查看: 21353|回复: 18

冷库温度降不下去,求助

[复制链接]
发表于 2012-5-14 19:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个冷库,温度降到-9度就下不去了,要求-15度以下。测量高压1.8,低压0.2,膨胀阀整体结冰,请问这个大概是什么原因。冷库大概9个立方左右。初步以为是低压高,放少量氟后,低压压力没变化。高压管有储液罐。现在怀疑是膨胀阀开启度太大,手上有个新的,晚上换上看看。
发表于 2012-5-14 19:24:20 | 显示全部楼层
冷凝器太脏清洗一下试试
发表于 2012-5-14 19:26:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
去问荣版主吧 他老猛了!!! 偶像级别
发表于 2012-5-14 19:29:25 | 显示全部楼层
蒸发器霜厚也会导致制冷差
发表于 2012-5-14 19:33:46 | 显示全部楼层
氟少了或膨胀阀开启过小或堵。
发表于 2012-5-14 19:43:48 | 显示全部楼层
学习中, 不知楼主现在处理进转如何?. 想知其结果, 最后诊断是什么?多谢各位师傅分解
发表于 2012-5-14 19:44:56 | 显示全部楼层
路过学习一下哦、、
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:55:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位。我是这么想的,测量低压是2公斤压力,查表知r22 ,低压2公斤的时候蒸发温度是-15度左右,我现在库温是-9,在这个压力下,这个库温还算是正常,问题是我想让他降到-15度,蒸发温度应该在-20度才好,对应的压力为1.5左右。放少量氟后,压力,温度每变化。怀疑膨胀阀开启度大。
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:57:14 | 显示全部楼层
造成低压下不来,所以制冷温度下不来。纳闷的是膨胀阀怎么会结冰那
发表于 2012-5-14 23:15:53 | 显示全部楼层
冷凝器过脏,或风机不转,或转速过慢。