电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 大堡

请问已知电压和功率后如何选择用多少平方的电缆?

[复制链接]
发表于 2013-4-4 10:35:29 | 显示全部楼层
建议用185的线,如果都是电机那电流就有400多,还有一个启动方式的问题,以及先后启动,启动是带载等等.如果是阻性负载就可以.还有三相四线电缆和架空的三相四线是不能一样的.
发表于 2013-8-13 21:08:03 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2013-8-14 09:38:21 | 显示全部楼层
150电缆肯定不行,会发热严重甚至烧坏(必须考虑设备同时运行)90平方以上电缆必须考虑集肤效应,他的电流密度只在2个安培左右,所以施工需谨慎
发表于 2013-8-14 09:40:21 | 显示全部楼层
150电缆肯定不行,会发热严重甚至烧坏(必须考虑设备同时运行)90平方以上电缆必须考虑集肤效应,他的电流密度只在2个安培左右,所以施工需谨慎
发表于 2013-9-19 20:59:55 | 显示全部楼层
线径太小根本不行
发表于 2013-9-20 16:52:41 | 显示全部楼层
路过,学习了!
发表于 2013-9-21 08:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
质量好的电缆足够了,反之要加到180平方毫米的。
发表于 2013-9-26 01:20:25 | 显示全部楼层
我同意我是求索的,,不够,小了,得选240的铜线
发表于 2013-9-28 05:31:27 | 显示全部楼层
不够用,150线径300个流,用电器同时用接近400个流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 19:59 , Processed in 0.059749 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表