电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 大堡

请问已知电压和功率后如何选择用多少平方的电缆?

[复制链接]
发表于 2012-6-7 12:29:37 | 显示全部楼层
150MM,的载流量是900A
发表于 2012-6-8 08:43:40 | 显示全部楼层
150mm载流量不可能900A的!!!如果负载有900A你用150mm的线绝对要出事故的!!!
发表于 2012-6-8 09:01:08 | 显示全部楼层
路过学习....
发表于 2012-7-5 10:11:47 | 显示全部楼层
150平方线150米长二百多千瓦,如果是电机可能够用了,最好一补偿电容。如果是电加热则就小了,
发表于 2012-7-10 19:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
电缆截面越大集肤效应越明显,能承载的电流密度越小。8楼很在行。
发表于 2012-7-11 00:46:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2012-7-11 00:58 编辑

楼主说的功率有点模糊,223KVA,按功率223算,电流应该在340A,适用线还要依据启动方法,四芯铝线 240长期载流305--410,185长期载流,285--345,150四芯  248--300 【仅供参考】所以 你若用铜线150,应该可以满足运行要求,铜线长期运行,乘以1.3,
发表于 2012-7-11 08:14:26 | 显示全部楼层
只要是国标铜缆,足够了
发表于 2012-7-11 16:47:54 | 显示全部楼层
2A(1干W)X电器功率(共多少干w)/10X3(或5倍)二用电平方数
发表于 2012-7-11 17:42:00 | 显示全部楼层
150平方的铜电缆线够了
发表于 2012-10-15 22:23:20 | 显示全部楼层

。即使你是架空铺设也只能承受370A,直埋只有300A。所以请你慎重考虑。
请问370A是怎么计算出来的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 12:30 , Processed in 0.063864 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表