楼主: 勇敢的牛

志高空调显示E4是什么坏了

[复制链接]
发表于 2013-8-25 11:01:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有可能是蒸发器脏堵或滤网冷凝器脏堵。。。。
发表于 2014-8-6 18:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
出现E4,但仍制冷半小时,加氟,查板,换感温头,弄了半天也搞不好
发表于 2014-8-6 18:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
元首 发表于 2012-4-13 20:24
1.5的好像没高压控制器吧!要么温度过高要么电流过大.

同感,就算是压缩过热,也不会显示E4
发表于 2014-9-8 15:37:46 | 显示全部楼层
冷煤不够吧
发表于 2014-9-8 20:01:49 | 显示全部楼层
我给你发个正确的,E4是室外机组异常 ,室外机包括氟少,室内包括内机管温变质
发表于 2014-9-8 20:03:03 | 显示全部楼层
管温5K多, 换换试试。
 楼主| 发表于 2015-7-16 00:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
是压缩机过热保护了,我代管了板故障还是一样,最后换了压缩机就好了
发表于 2016-7-10 18:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
我今天刚修了一台,外机风机线掉了
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况我遇到过压缩机坏的也有,管温5K坏的也有,外机风机坏的也有,电泳容坏的也有,外主机烧热也有。
发表于 2016-8-18 21:31:08 | 显示全部楼层
jeon 发表于 2012-4-15 17:16
E4室外机组异常应检查压机电容,风机电容,测压机电流
不行就换板志高通病

压机电流怎么测,应该是多少