志高空调显示E4是什么坏了

[复制链接]
发表于 2012-6-7 19:17:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习中。。
发表于 2012-6-7 20:07:00 | 显示全部楼层
E4室外机组异常  。志高的E4很笼统。我有个朋友修一台E4。修了一年。2到3个月就来一次E4,次次不一样,。哈哈哈。我也修过时外机电流高,压力高。放雪种 就OK, E4室外机组异常 。应检查压机电容   风机电容  测压机电流  压力。
发表于 2012-6-7 20:09:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习中   
发表于 2012-6-7 21:06:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:23:38 | 显示全部楼层
我以修好是压缩机电流问题,谢谢师傅们的意见。
发表于 2012-6-8 10:47:08 | 显示全部楼层
雪种或室内管温
发表于 2012-6-8 12:01:16 | 显示全部楼层
学习中 谢谢
发表于 2013-8-12 18:49:55 | 显示全部楼层
我搞的这台就是电路板问题
开机设置内机高风  过段时间  自动 低风  显示屏还显示高风 按键全乱套    最起码估计是按键问题  准备换万能板解决,我要橙灰棕  最低也要 橙黑棕    用户换板只同意   红黑棕      不给用户换,拒修!
发表于 2013-8-12 18:51:01 | 显示全部楼层
昨天检查外机 风机电容值有1.5UF 换了 3UF的  收费较低  只有灰黑
发表于 2013-8-25 10:58:30 | 显示全部楼层
我今天修了一台志高显e4的是压缩机电容坏。